西门子S7-200 PLC实现PID功能与控制的方法
来源:电工天下时间:2017-03-30 21:55:57 作者:老电工手机版>>
西门子S7-200 PLC实现PID功能与控制的方法
分为在西门子S7-200PLC中PID功能是通过PID指令功能块实现,有一种通用的数据表示方法才能被PID功能块识别,以及西门子S7-200PLC实现PID控制的三种方式。
1,在西门子S7-200PLC中PID功能是通过PID指令功能块实现。
通过定时(按照采样时间)执行PID功能块,按照PID运算规律,根据当时的给定、反馈、比例-积分-微分数据,计算出控制量。
2,PID功能块通过一个PID回路表交换数据,这个表式在V数据存储区中的开辟,长度为36个字节。
因此,每个PID功能块在调用时需要制定两个要素:PID控制回路号,以及控制回路表的起始地址(以VB表示)。
3,由于PID可以控制温度、压力等等许多对象,他们各自都是由工程量表示,因此,需要有一种通用的数据表示方法才能被PID功能块识别。
S7-200中的PID功能使用占调节范围的百分比的方法抽象地表示被控对象数值大小。
4,PID功能块只接受0.0-1.0之间的实数(实际上就是百分比)作为反馈、给定与控制输出的有效数值,如果是直接使用PID功能块编辑,必须保证数据在这个范围之内,否则会出错。
西门子S7-200PLC实现PID控制的三种方式:
1,PID向导:(1)控制回路数:8 ;(2)PID调节面板:软件支持;(3)PID自整定:软件支持
2,PID指令:(1)控制回路数:8 ;(2)PID调节面板:通过HMI的趋势控件实现 (3)PID自整定:不支持
3,自己编程实现:{1)控制回路数:可多于8路,由CPU运算能力决定;(2)PID调节面板:通过HMI的趋势控件实现 (3)PID自整定:不支持
相关文章西门子s7-200系列plc顺序控制指令的功能详解

西门子s7-200系列plc顺序控制指令的功能,每一个scr程序段一般有三种功能,驱动处理,指定转移条件和目标,转移源自动复位功能,顺序控制指令的应用说明。
时间:2022-09-20 19:49:31
西门子plc S7200多个寄存器累加程序

西门子plc S7200多个寄存器的累加程序,计算CS校验码,如何实现多个寄存器的累加,多个寄存器的地址是连续的,可用指针指令进行累加。
时间:2022-09-18 14:31:47
S7-1200基本指令:SR、RS用法指南

本文介绍了西门子S7-1200基本指令SR与RS的用法,置位/复位触发器SR,复位/置位触发器SR,以及s7-1200中置位/复位触发器的应用实例说明,供大家学习参考。
时间:2022-03-18 06:21:00
西门子s7-200系列plc定时中断指令编程入门

西门子s7-200系列plc定时中断指令编程入门,
时间:2022-02-05 08:11:01
西门子S7-200系列PLC中断指令第二部分

西门子S7-200系列PLC中断指令第二部分,先来复习下中断指令的三要素:激活中断(1次即可);中断事件连接中断程序;开放中断。以上提到的三要素,要求必须包含在中断指令的主程序中。
时间:2022-02-05 06:42:51
西门子S7-200系列PLC中断指令第一部分

西门子S7-200系列PLC中断指令第一部分,中断跟扫描周期无关,响应快,只要中断事件发生才会去执行程序,可以节省时间,避免等待和浪费时间。
时间:2022-02-05 06:38:11
西门子S7-200 Plc之比较指令入门教程

西门子S7-200 Plc之比较指令入门教程,本节来学习下西门子s7-200“比较指令”的知识,下面是比较指令的常见类型:常见操作数,针对B\I\DI\R做下简单的解释。
时间:2021-10-23 07:16:16
西门子s7-200同一数据源不同时间的比较方法

西门子s7-200同一数据源不同时间的比较方法,问题:s7-200同一数据源不同时间怎么比较?同一个地址在不同的时间下获取的数值,然后把这些数值进行比较。
时间:2021-10-23 07:06:27