西门子plc置位-复位触发器指令用法举例
来源:电工天下时间:2020-03-13 08:56:11 作者:老电工手机版>>
有关西门子plc置位-复位触发器指令的使用方法,在西门子plc编程中如何进行置位,如何进行复位操作,借助plc置位-复位触发器指令来实现。
西门子plc置位-复位触发器指令
如果在输入端I0.0的信号状态为“1”,而输入端I0.1的信号状态为“0”,则存储器位M0.0被置位以及输出Q4.0=“1”。反之如果输入I0.0的信号状态为“0”,而I0.1的信号状态为“1”,则存储器位M0.0被复位以及输出Q4.0=“0”。
如果输入的两个信号状态均为“0”,则触发器的<地址>和输出没有变化。如果输入的两个信号状态均为“1”,则由于输入端的先后次序关系,复位指令占优势,结果触发器的<地址> M0.0复位和输出Q4.0=“0”。
如果图中程序段放在有效的MCR区域内:
1)在MCR“接通”时,Q4.0是复位还是置位,情况将与对图的说明一样;
2)如果MCR“断开”,则M0.0和Q4.0保持原来的状态不变,与当时的输入端状态无关。

图1,置位-复位触发器指令应用举例