西门子plc计时器计时值如何设定与读取
来源:电工天下时间:2020-04-08 13:37:05 作者:老电工手机版>>
有关西门子plc计时器计时值设定与读取方法,计时器采用的计时脉冲时间单位(时基)不同,有10ms、100ms、1s、10s四种,当预置计时值采用变量给定时、变量中有明确的时基设定。
西门子plc计时器的计时值
从plc读上来的几个计时器时间不太对,有的除10是正确的计时值,有的就不是。
1、计时器本质上还是计数器,计数值范围是0-999。
2、计时器采用的计时脉冲时间单位(时基)不同,有10ms、100ms、1s、10s四种,因此计时范围大小不同。
3、当预置计时值采用变量给定时、变量中有明确的时基设定,计时输出值的时间单位和设定值的时基单位相同。
4、当预置计时值采用常量给定时,计时输出值的时间单位不确定,它按照最大精度原则确定时间单位。
如下:
设定值范围 时基 时基标志
0-9s990ms 0-9s990ms 10ms 0000H
0-99s900ms 0-1m39s900ms 100ms 1000H
0-999s 0-16m39s 1s 2000H
0-9990s 0-2h46m30s 10s 3000H
如果计时设定值不超过10秒,预设为常数,想显示成以秒为单位的时间,就必须对时间值除以100;如果10秒≤计时设定值<100秒,预设为常数,想显示成以秒为单位的时间,就必须对时间值除以10,其余类推。
5、如果要从上位机设置计时器预设值,可设置到一个无符号整数中,该数和时基标志进行或运算后就是准确的时间值。具体用哪一个时基标志,参考上表确定之。
相关文章西门子s7-200系列plc定时中断指令编程入门

西门子s7-200系列plc定时中断指令编程入门,
时间:2022-02-05 08:11:01
西门子step7功能块定时器参数说明图解

西门子step7功能块定时器参数说明,西门子step7的iec定时器的三种类型,接通延时定时器ton,记忆接通延时定时器tonr,断开延时定时器tof,西门子step7提供了10种定时器指令。
时间:2020-04-23 10:49:53
西门子plc定时器指令的种类_西门子plc定时器指令的刷新方式

西门子plc定时器指令的种类与刷新方式,s7—200 plc定时器种类,分为接通延时定时器(TON)、有记忆接通延时定时器(TONR)和断开延时定时器(TOF),定时器的分辨率(时基)与刷新方式。
时间:2020-04-23 10:45:14
西门子plc有记忆接通延时定时器指令的用法举例

西门子plc有记忆接通延时定时器指令的用法,有记忆接通延时定时器的当前值可以记忆,TONR定时器只能用复位指令进行复位操作,使当前值清零。
时间:2020-04-23 10:45:12
西门子s7系列plc的定时器指令与方块图指令的用法

西门子s7系列plc的定时器指令与方块图指令的用法,介绍了定时器指令的作用、定时器的组成,定时器种类分为脉冲定时器、扩展定时器、接通延时定时器、带保持的接通延时定时器、断电延时定时器等。
时间:2020-04-23 10:26:03
西门子s7-300定时器的剩余时间参与比较的方法

西门子s7-300定时器的剩余时间参与比较的方法,要求剩余时间值与5s比较,所以MW10中BI剩余时间值应与50(单位为100ms,即5s)比较,在脉冲定时器定时时断开输入端,剩余时间值保持不变。
时间:2020-04-23 10:19:13
西门子s7-300 plc定时器指令的类型与用法

西门子s7-300 plc定时器指令的类型与用法,西门子S7-300有五种类型的定时器,三种类型的计数器,有关延时通定时器指令、锁存型延时通定时器指令、延时断定时器指令、脉冲定时器指令、脉冲扩展定时器指令的用法。
时间:2020-04-23 10:12:27
西门子plc S_PULSE(脉冲S5定时器)的用法说明

有关西门子plc指令的用法教程,这里主要讲一下脉冲S5定时器的使用方法,西门子plc 脉冲定时器的线圈指令,介绍下工作时序与应用实例,供大家学习参考。
时间:2020-04-22 15:55:03