有关有关西门子s7-300状态字的一些技巧,介绍三个无关的状态字,有3个状态位与用户程序无关,它们是首次检测位/FC、状态位STA和“或”位OR,一起来了解下。
西门子s7-300状态字:3个无关状态位
状态字是学习S7-300/400的难点之一。状态位一共9位,曾经有一个疑问,为什么从来没有看到某些状态位在用户程序中应用的例子?
原来有3个状态位与用户程序无关,初学者完全可以不用管它们。它们是首次检测位/FC、状态位STA和“或”位OR。
S7-200等plc用LD和LDI指令来表示电路块开始的常开触点和常闭触点。
S7-300/400没有这样的指令,它是用首次检测位/FC的状态为0来表示一个梯形逻辑程序段的开始,或串并联电路块的第一条指令。
一个程序段的程序:
A I0.0
A I0.1
= Q0.0
执行第一条A指令时,首次检测位为0,CPU将I0.0的值存入状态字的第1位RLO(逻辑运算结果)。这条指令并不做“与”运算。因为此时只有一个操作数,也不可能做“与”运算。
可以把第一条A指令改为O(“或”)、X(“异或”)指令,它们都是将该指令中I0.0的值保存到RLO。
状态字的第2位为状态位(STA),STA位与位逻辑指令中的位变量的值一致。它只是用于语句表的程序状态监控。
状态字的第3位为或位(OR),在将两条串联电路并联时,CPU首先计算出两条串联电路的“与”运算结果,它们分别用RLO和OR位来保存,然后再对它们做“或”运算。
从上面的分析可知,这3个状态位用于CPU 的内部操作或监控,它们与用户程序毫无关系。下面还有两个有力的证据可以确认这个结论。
1)指令“L STW”将状态字装载到 累加器1,但是它不装载状态字的 /FC、STA和OR位。为什么?因为这3位与用户程序无关,用户程序得到它们也没用。
2)与状态位有关的指令有逻辑控制指令和状态位触点指令,这些指令都与这3个状态位无关。
问题:RLO与STA的区别是什么?STA是显示当前这一位的状态是0还是1吗?RLO是否只是检测程序运行到这一步时的运算结果是0还是1?
上述理解是正确的。
相关文章西门子s7-300 plc绝对寻址与符号寻址的功能说明

西门子s7-300 plc绝对寻址和符号寻址,绝对地址包含地址标识符和内存位置,STEP 7可以自动地将符号名称翻译成所需要的绝对地址,西门子step7中的绝对寻址与符号寻址的实例教程。
时间:2020-11-17 13:19:15
西门子s7-300增加模拟量输入模块过程的步骤

西门子s7-300增加模拟量输入模块过程的步骤,分为九个步骤与一个注意问题,改造工程提前办理工作票,准备用要用的工具及材料,当配置下载成功后,进入软件程序设计划面调用FC105进行量程变换。
时间:2020-04-23 11:24:40
西门子s7-300定时器的剩余时间参与比较的方法

西门子s7-300定时器的剩余时间参与比较的方法,要求剩余时间值与5s比较,所以MW10中BI剩余时间值应与50(单位为100ms,即5s)比较,在脉冲定时器定时时断开输入端,剩余时间值保持不变。
时间:2020-04-23 10:19:13
西门子s7-300 plc定时器指令的类型与用法

西门子s7-300 plc定时器指令的类型与用法,西门子S7-300有五种类型的定时器,三种类型的计数器,有关延时通定时器指令、锁存型延时通定时器指令、延时断定时器指令、脉冲定时器指令、脉冲扩展定时器指令的用法。
时间:2020-04-23 10:12:27
西门子s7-300支持的传感器类型有哪些

西门子s7-300支持的传感器类型西门子plc s7-300的di模块很多,其具体参数需要在硬件组态中查看。1、s7-300的大部分di模块均为漏型(选取pnp型的传感器),在硬件组态时不提示源型或漏型。
时间:2020-04-23 09:36:17
西门子s7-300子程序执行时间的是多少

有关西门子s7-300执行子程序时间的查看方法,分享了西门子s7-300执行子程序时间的具体查看步骤,可在主程序调用该子程序的前后分别读取cpu的系统时钟,利用时钟指令fc34进行相减进行编程运算。
时间:2020-04-08 13:32:13
西门子s7-300下载程序报错原因分析

有关西门子s7-300下载程序的报错原因,西门子s7-300下载程序报错原因查找方法,地址间断连续,说明模拟量模块有问题,在硬件组态中点击“离线—在线”。
时间:2020-04-08 12:38:52
西门子s7-300 cpu系统扫描循环时间的查看办法

如何查看西门子s7-300中cpu系统扫描循环时间,有二种方法,方法1:将程序下载到plc中,在线连接并查看cpu信息,方法2:通过将OB1对应的临时变量传到M区中,读取CPU的扫描循环时间。
时间:2020-04-08 11:52:20