西门子s7-200 pid向导中量程设定要点
来源:电工天下时间:2015-09-20 06:42:49 作者:老电工手机版>>
有关西门子s7-200 pid向导中量程设定要点,设定值与反馈值是一个量,反馈值的量程范围根据所用模块来定,回路输出并无实际的物理意义,在调用向导子程序时,设定值可直接输入实际数值。
西门子s7-200 pid向导中量程
在回路表中是需要将设定值,反馈值都转换为0.0-1.0之间的实数,使用向导则省略此繁琐操作。
西门子s7-200 pid向导中量程的设定要点:
1、设定值与反馈值从物理意义上来讲是一个量
因此,其实际量程范围是一样的,比如在加热炉温度控制中,传感器测量的温度范围为-20°C—100°C。
那么设定值与反馈值的范围就是-20°C—100°C,那么在向导中的设定值范围如下图:
2、反馈值的量程范围要根据所使用的模块来确定
以上例子,虽然反馈值的物理量范围-20°C—100°C,但送到PLC内部则有两种可能,第一种是用变送器将温度信号转换为4-20MA电流或者-10V-10V电压,然后通过测量标准信号的模拟量模块输入,比如EM231(6ES7 231--0HC22--0XA0)。
如果是-10V-10V,则范围应设为双极性,-32000-32000。我们以4-20MA为例,那么此时反馈值的设置应为下图:

第二种情况,温度信号通过热电阻或热电偶模块直接送进来,那么此时量程范围应为实际值的10倍,即-200—1000,如下图:

3、回路输出并无实际的物理意义
在输出的量程设定上,并无实际物理意义,大家可以将其理解为输出的百分比,那么对应到模拟量模块的输出上就是0-32000(0-10V)或-32000—32000(-10V-10V)或6400-32000(4-20MA),我们以4-20MA输出为例,如下图:
4、在调用向导子程序时,设定值可直接输入实际数值。
假如此例中,加热炉的温度需要控制在50°C,那么在SETPOINT管脚,可直接输入50.0,无需将其转换为0.0-1.0的实数。
如图:

相关文章西门子s7-200系列plc顺序控制指令的功能详解

西门子s7-200系列plc顺序控制指令的功能,每一个scr程序段一般有三种功能,驱动处理,指定转移条件和目标,转移源自动复位功能,顺序控制指令的应用说明。
时间:2022-09-20 19:49:31
西门子s7-200系列plc定时中断指令编程入门

西门子s7-200系列plc定时中断指令编程入门,
时间:2022-02-05 08:11:01
西门子S7-200系列PLC中断指令第二部分

西门子S7-200系列PLC中断指令第二部分,先来复习下中断指令的三要素:激活中断(1次即可);中断事件连接中断程序;开放中断。以上提到的三要素,要求必须包含在中断指令的主程序中。
时间:2022-02-05 06:42:51
西门子S7-200系列PLC中断指令第一部分

西门子S7-200系列PLC中断指令第一部分,中断跟扫描周期无关,响应快,只要中断事件发生才会去执行程序,可以节省时间,避免等待和浪费时间。
时间:2022-02-05 06:38:11
西门子S7-200 Plc之比较指令入门教程

西门子S7-200 Plc之比较指令入门教程,本节来学习下西门子s7-200“比较指令”的知识,下面是比较指令的常见类型:常见操作数,针对B\I\DI\R做下简单的解释。
时间:2021-10-23 07:16:16
西门子s7-200同一数据源不同时间的比较方法

西门子s7-200同一数据源不同时间的比较方法,问题:s7-200同一数据源不同时间怎么比较?同一个地址在不同的时间下获取的数值,然后把这些数值进行比较。
时间:2021-10-23 07:06:27
西门子S7-200中BCD码入门教程

有关西门子s7-200的入门教程,BCD码是什么,其数据格式是什么样的,在s7-200编程中进程转换时,BCD码应该怎么操作,下面一起来学习下。
时间:2021-10-23 06:56:47
西门子s7-200有符号数和无符号数的区别

有关西门子s7-200的入门教程,介绍了s7-200中数的类型,一是有符号数,二是无符号数,那么西门子s7-200有符号数和无符号数的区别有哪些,下面一起来学习下。
时间:2021-10-23 06:52:27





