西门子S7-300各组织块OB的功能作用
来源:电工天下时间:2015-09-20 07:34:46 作者:老电工手机版>>
西门子S7-300各组织块OB的功能作用
1、自由循环组织块OB1
S7 CPU启动完成后,操作系统循环执行OB1,OB1执行完成后,操作系统再次启动OB1。在OB1中可以调用FB、SFB、FC、SFC等用户程序使其循环执行。除OB90以外,OB1优先级最低,可以被其他OB中断。OB1默认扫描监控时间为150ms(可设置),扫描超时,CPU自动调用)B80报错,如果程序中没有建立OB80,CPU进入停止模式。
2、日期中断组织块OB10~OB17
在CPU属性中,可以设置日期中断组织块OB10~OB17触发的日期、执行模式(到达设定的触发日期后,OB只执行一次或按每分、每小时、每周、每月周期执行)等参数,当CPU的日期值大于设定的日期值时,触发相应的OB并按设定的模式执行。在用户程序中也可以通过调用SFC28系统函数设定CPU日期中断的参数,调用SFC30激活日期中断投入运行,与在CPU属性中的设置相比,通过用户程序,可以在CPU运行时灵活地修改设定的参数,两种方式可以任意选择,也可以同时对一个OB进行设置。
3、时间延迟中断组织块OB20~OB23
时间延迟中断组织块OB20~OB23的优先级及更新过程映像区的参数需要在CPU属性中设置,通过调用系统函数SFC32触发执行,OB号及延迟时间在SFC32参数中设定,延迟时间为1~60000ms,大大优于定时器精度。
4、循环中断组织块OB30~OB38
循环中断组织块OB30~OB38按设定的时间间隔循环执行,循环中断的间隔时间在CPU属性中设定,每一个OB默认的时间间隔不同,例如)B35默认的时间间隔为100ms,在OB35中的用程序将每隔100ms调用一次,时间间隔可以自由设定,最小时间间隔不能小于55ms。OB中的用户程序执行时间必须小于设定的时间间隔,如果间隔时间较短,由于循环中断OB没有完成程序扫描而被再次调用,从而造成CPU故障,触发OB80报错,如果程序中没有创建OB80,CPU进入停止模式。通过调用SFC39~SFC42系统函数可以禁止、延迟、使能循环中断的调用。循环中断组织块通常处理需要固定扫描周期的用户程序,例如PID函数块通常需在循环中断中调用以处理积分时间的计算。
5、硬件中断组织块OB40~OB47
硬件中断也叫过程中断,由外部设备产生,例如功能模块FM、通信处理器CP及数字量输入、输出模块等。通常使用具有硬件中断的数字量输入模块触发中断响应,然后为每一个模块配置相应的中断OB(一个模块只能良一个中断OB,S7-300系列PLC CPU只能触发硬件中断OB40),在模块配置中可以选择输入点的上升沿、下降沿或全部作为触发中断OB的事件。配置中的中断事件出现,中断主程序,执行中断OB中的用户程序一个周期,然后跳回中断处继续执行主程序。使用中断与普通输入信号相比,没有主程序扫描和过程映像区更新时间,适合需要快速响应的应用。
如果输入模块中的一个通道触发硬件中断,操作系统将识别模块的槽号及触发相应的OB,中断OB执行之后发送与通道相关的确认。在识别和确认过程中,该通道再次触发的中断事件将丢失;如果模块其他通道触发中断事件,中断不会丢失,在当前正在运行的中断确认之后触发;如果是不同的模块触发的中断事件,中断请求被记录,中断OB在空闲(没有模块其他通道的中断请求)时触发。通过调用SFC39~SFC42系统函数可以禁止、延迟、使能硬件中断的调用。
6、DPV1中断组织块OB55~OB57
CPU响应PROFIBUS-DP V1从站触发的中断信息。
7、多处理器中断组织块OB60
用于S7-400系列PLC多CPU(一个机架中最多插入4个CPU完成同一个复杂任务)处理功能,通过调用SFC35,可以触发OB60在多个CPU中同时执行。
8、时钟同步中断组织块OB61~OB64
用于处理PROFIBUS-DP V1等时钟同步,从采集各个从站的输入到逻辑结果输出,需要经过从站输入信号采样循环(信号转换)、从站背板总线循环(转换的信号从模块传递到从站接口)、PROFIBUS-DP总线循环(信号自从站传递到主站)、程序执行循环(信号的程序处理)、PROFIBUS-DP总线循环(信号从主站传递到从站)、从站背板总线循环(信号从从站接口传递到输出柜块)及模块输出循环(信号转换)7个循环,时钟同步中断将7个循环同步,优化数据的传递并保证PROFIBUS-DP各个从站数据处理的同步性。PROFIBUS时钟同步中断只能用于S7-400系列PLC CPU(具有DP V2 功能)。
9、工艺同步处理中断组织块OB65
用于T-CPU(具有运动控制功能的CPU)工艺块与开始程序的同步处理。
10、冗余故障中断组织块OB70、OB72
用于S7-400H冗余系统,当I/O冗余故障,例如冗余的PROFIBUS-DP从站故障时,触发OB70的调用,当CPU冗余故障,如CPU切换、同步故障时,触发OB72的调用。如果I/O冗余,或者CPU冗余故障而在CPU中没有创建OB70、OB72,CPU不会进入停止模式。
11、异步故障中断组织块OB80~OB87
异步故障中断用于处理各种故障事件。
OB80:处理时间故障、CIR(Configuration In Run)后的重新运行等功能,例如OB1或OB35运行超时,CPU自动调用OB80报错,如果程序中没有创建OB80,CPU进入停止模式。
OB81:处理与电源相关的各种信息(S7-400系列PLC CPU只有电池故障时调用),出现故障,CPU自动调用OB81报错,如果程序中没有创建OB81,CPU不会进入停止模式。
OB82:诊断中断,如果使能一个具有诊断中断模块的诊断功能(例如断线、传感器电源丢失),出现故障时调用OB82,如果程序中没有创建OB82,CPU进入停止模式。诊断中断还对CPU所有内外部故障,包括模块前连接器拔出、硬件中断丢失等作出响应。
OB83:用于模块插拔事件的中断处理,事件出现,CPU自动调用OB83报警,如果程序中没有创建OB83,CPU进入停止模式。
OB84:用于处理存储器、冗余系统中两个CPU的冗余连接性能降低等事件。
OB85:用于处理操作系统访问模块故障、更新过程映像区时I/O访问故障、事件触发但相应的OB没有下载到CPU等事件,事件出现,CPU自动调用OB85报错,如果程序中没创建OB85,CPU进入停止模式。
OB86:用于处理扩展机架(不适用于S7-300系列)、PROFIBUS-DP主站、PROFIBUS-DP或PROFINET I/O分布I/O系统中站点故障等事件,事件出现,CPU自动调用OB86报错,如果程序中没有创建,CPU进入停止模式。
OB87:用于处理MPI GD 通信及时钟同步故障,事件出现,CPU自动调用OB87报错,如果程序中没有创建,CPU不会进入停止模式。
12、处理中断组织块OB88
用于处理程序嵌套、区域数据分配故障,故障出现,CPU自动调用OB88报错,如果程序中没有创建,CPU进入停止模式。
13、背景循环中断组织块OB90
优先级最低,保证CPU最短的扫描时间,避免过程映像区更新过于频繁。程序的下载和CPU中程序的删除触发OB90的调用。只能用于S7-400系列PLC CPU。
14、启动中断组织块OB100~OB102
用于处理CPU启动事件,暖启动CPU调用OB100,热启动CPU调用OB101(不适合S7-300系列PLC和S7-400H),冷启动CPU调用OB102,温度越低,CPU启动时清除存储器中数据区的类型越多。
15、同步错误中断组织块OB121、OB122
OB121处理与编程故障有关的事件,例如调用的函数没有下载到CPU中、BCD码出错等,OB122处理与I/O地址访问故障有关的事件,例如访问一个I/O模块时,出现读故障等。如果上述故障出现,在程序中没有创建OB121、OB122,CP进入停止模式。
注意:不是所有的OB都可以在S7 CPU中使用,例如S7-300系列PLC PU中只有暖启动OB100,操作系统不能调用OB101、OB102,CPU中可以使用的OB请参考CPU选型手册。
S7-300系列PLC中组织块的优先级是固定的,不能修改,在S7-400系列PLC中下列组织块的优先级可以进行修改:
OB10~OB47:优先级修改范围2~23。
OB70~OB72:优先级修改范围2~38。
OB81~OB87:优先级修改范围2~26,优先级24~26确保异步故障中断不被其他的事件中断。
几个组织块可以具有相同的优先级,当事件同时出现时,组织块按事件出现的先后顺序触发,如果超过12个相同优先级的OB同进触发,中断可能丢失。
相关文章西门子s7-300 plc绝对寻址与符号寻址的功能说明

西门子s7-300 plc绝对寻址和符号寻址,绝对地址包含地址标识符和内存位置,STEP 7可以自动地将符号名称翻译成所需要的绝对地址,西门子step7中的绝对寻址与符号寻址的实例教程。
时间:2020-11-17 13:19:15
西门子s7-300增加模拟量输入模块过程的步骤

西门子s7-300增加模拟量输入模块过程的步骤,分为九个步骤与一个注意问题,改造工程提前办理工作票,准备用要用的工具及材料,当配置下载成功后,进入软件程序设计划面调用FC105进行量程变换。
时间:2020-04-23 11:24:40
西门子s7-300定时器的剩余时间参与比较的方法

西门子s7-300定时器的剩余时间参与比较的方法,要求剩余时间值与5s比较,所以MW10中BI剩余时间值应与50(单位为100ms,即5s)比较,在脉冲定时器定时时断开输入端,剩余时间值保持不变。
时间:2020-04-23 10:19:13
西门子s7-300 plc定时器指令的类型与用法

西门子s7-300 plc定时器指令的类型与用法,西门子S7-300有五种类型的定时器,三种类型的计数器,有关延时通定时器指令、锁存型延时通定时器指令、延时断定时器指令、脉冲定时器指令、脉冲扩展定时器指令的用法。
时间:2020-04-23 10:12:27
西门子s7-300支持的传感器类型有哪些

西门子s7-300支持的传感器类型西门子plc s7-300的di模块很多,其具体参数需要在硬件组态中查看。1、s7-300的大部分di模块均为漏型(选取pnp型的传感器),在硬件组态时不提示源型或漏型。
时间:2020-04-23 09:36:17
西门子s7-300子程序执行时间的是多少

有关西门子s7-300执行子程序时间的查看方法,分享了西门子s7-300执行子程序时间的具体查看步骤,可在主程序调用该子程序的前后分别读取cpu的系统时钟,利用时钟指令fc34进行相减进行编程运算。
时间:2020-04-08 13:32:13
西门子s7-300下载程序报错原因分析

有关西门子s7-300下载程序的报错原因,西门子s7-300下载程序报错原因查找方法,地址间断连续,说明模拟量模块有问题,在硬件组态中点击“离线—在线”。
时间:2020-04-08 12:38:52
西门子s7-300 cpu系统扫描循环时间的查看办法

如何查看西门子s7-300中cpu系统扫描循环时间,有二种方法,方法1:将程序下载到plc中,在线连接并查看cpu信息,方法2:通过将OB1对应的临时变量传到M区中,读取CPU的扫描循环时间。
时间:2020-04-08 11:52:20