西门子s7-200 plc追踪设备运行时间的方法
来源:电工天下时间:2015-10-14 16:50:11 作者:老电工手机版>>
西门子s7-200 plc追踪设备运行时间的方法
如何用西门子S7-200 PLC追踪一台设备运行了多长时间?
目的:
记录一台设备(制动器、开关等)运行的时间,以下前提必须满足:当设备运行时,必须给输入I0.0提供24V信号;当设备小工作时小提供电压。
当提供输入信号时,开始测量时问。
如果没有输入信号,那么就中断时问的测量,自到重新提供输入信号为止,测量到的小时数存在字VWD中,分钟数存在字VW2中,秒数存在VW4中。

程序框图

程序和注释:
程序第一个扫描周期调用子程序1。
在子程序1中,设定计时器丁5为1秒的运行时间,当达到1秒时,计时器位“T5”被置1,同时,秒计数标志VW4增加1,并将计时器位“T5”复位。因此,计时器能在下一周期立即重新启动。
当秒计数标志达到60时,分钟计数标志VW2增加1,秒计数标志VW4被置为0。
当分钟计数标志达到60时,小时计数标志VW0增加1,分钟计数标志被置为0,子程序结束。
主程序结束的最后一行用二进制来显示当前的秒数,用输出端的LED显示。
本程序长度为35个字。