西门子s7-400存储卡如何加载用户程序?
要使用RAM卡并加载用户程序,必须将RAM卡插入CPU插槽中。
当CPU处于stop 或run模式时,使用编程设备将整个用户程序或单个元素(OB、FB、FC、DB) 加载到装载存储器中。当从CPU中取出RAM卡后上面的所有数据将丢失。
RAM卡没有内置的备用电池。如果有可用的备用电池或通过"EXT.BATT”插座为CPU提供外部备用电压, 则只要RAM卡仍在CPU中且CPU仍在机架中,关闭电源后仍然可以保持RAM卡中的内容。
使用闪存卡时,加载用户程序的二种方法(西门子s7-400存储卡加载用户程序的方法):
1、将模式开关切换到STOP,将闪存卡插入CPU,然后通过STEP 7点击今“PLC~将用户程序下载到存储卡”,加载用户程序。
2、在编程设备或适配器上以离线模式将用户程序加载到闪存卡中,然后将闪存卡插入CPU 只能使用闪存卡才能重新加载整个用户程序。可使用编程设备将较小的程序段加载到CPU 上的集成装载存储器中。
进行大量程序更改时,必须始终用整个用户程序重新加载闪存卡。闪存卡不需要备用电扭,即使从CPU取下闪存卡或在不具有缓冲功能(电源模块或CPU 的“EXT.BATT ”插座中无备用电池)的情况下操作S7-400系统,也会保持存储在其中的信息。