西门子s7-200通讯烧地线怎么办?
来源:电工天下时间:2020-01-31 07:45:10 作者:老电工手机版>>
有关西门子s7-200通讯烧地线故障的解决方法,s7200plcppi通讯,从站地线,plc和模块都烧了,主站的plc也烧了地线没烧,地与零必须严格分开,交流供电回路,不要直接使用相、零(地)供电方式。
西门子s7-200通讯烧地线故障
问题:项目中用两个s7200plcppi通讯,用了很多套没事,从站地线,plc和模块都烧了,主站的plc也烧了地线没烧。主站和从站两边24v供电的开关电源com端和柜子地都短接了。
解答:通讯电缆的屏蔽线是铜质,它比铁质电阻率低,一旦形成环流,电流必然是走铜质屏蔽层这个回路。针对这种情况,一般要求远距离通讯采用屏蔽层单端接地,以消除环流回路。
在通讯频率不高(如低于1.5m),还是用屏蔽层单端接地好。这样连接的毁害是当地线接触不良或受外部感应电压干扰时,使所连接的回路因外部原因受损。
建议:
1、地与零必须严格分开(一般控制柜是采用绝缘子做绝缘的);如果没有地和零线分开的条件,还是不要连接所谓的地线(实际上是零线)。
就地做接地网络或从配电房中引入,并严格和交流的220v供电或负载回路区分。
2、交流供电回路,不要直接使用相、零(地)供电方式,而是采用隔离变压器供电。
3、通讯连接控制的设备,设备间最好做一个等电位的系统连接。(就是敷设通讯电缆时,一同加入10平方以上的等电位连接电线)
4、通讯连接电缆必须使用穿钢管敷设,以避免在多回路敷设时的高电压感应,且钢管必须进行重复接地措施。