西门子s7-200中iw(qw)与piw(pqw)的区别
来源:电工天下时间:2022-09-18 14:31:12 作者:老电工手机版>>
有关s7-200中iw(qw)与piw(pqw)的区别,西门子 S7-300编程中IW,QW和PIW,PQW的区别是什么,P是否为PROFIBUS-DP,IW,QW是输入输出映像区,PIW,PQW为过程通道,I与Q区常用于数字量的输入输出。
一、iw(qw)与piw(pqw)的区别
1、IW、IQ:是数字量输入模块的输入、输出信号状态,在每次循环扫描开始时,系统将它们存入过程映像区中的输入、输出表中,即每一循环扫描周期刷新一次。
该区可以以位(bit)、字节、字或双字为单位进行访问。该区多用于数字量(开关量)的输入信号。
2、PIW、PQW:是外设I/O存储区。不经过过程映像区输入表直接访问输入、输出模块,即不受扫描周期的约束。
该区不能以位(bit)为单位访问外设I/O存储区,只能以字节、字或双字为单位进行访问。该区多用于模拟量的输入信号。
二、西门子 S7-300编程中IW,QW和PIW,PQW的区别是什么?P是否为PROFIBUS-DP?
在CPU313C-2DP的编程中,要用到IW,QW和PIW,PQW。实际上他们都要占用模块的物理地址,那么,区别是不是就在于PIW,PQW是通过总线传送的?
1、IW,QW和PIW,PQW的区别是什么?
IW,QW是输入输出映像区,每个PLC的扫描周期对映像区中的数据刷新一次,即受PLC的扫描周期的限制,每个周期只输入与输出一次。
PIW,PQW为过程通道,也称外围通道,其不受PLC的扫描周期的限制,可以立即输入输出。要注意,过程PI与PQ最小传送单位为字节。
I与Q区常用于数字量的输入输出,最小单位可为位。PI与PQ区常用于模拟量的输入输出,最小传送单位为字节。
2、P是指PROFIBUS-DP吗?
非也。P指的是外围或过程。
3、是不是就在于PIW,PQW是通过总线传送的?
不是,见上述。
附,其它答案:
IW 为硬件输入字表示方式;QW为硬件车出字表示方式;PIW为模拟量输入字表示方式;PQW为模拟量输出字表示方式。
iw和qw都是要占用输入输出映像区的,piw,pqw是立即数,不需要通过映像区刷新输出的。
IW/QW是表示输入、输出映像区,有一定的地址范围。PIW/PQW是表示外设输入、输出地址,没有映像区。
相关文章西门子s7-200系列plc顺序控制指令的功能详解

西门子s7-200系列plc顺序控制指令的功能,每一个scr程序段一般有三种功能,驱动处理,指定转移条件和目标,转移源自动复位功能,顺序控制指令的应用说明。
时间:2022-09-20 19:49:31
profibus dp与pa有什么区别

在profibus中dp与pa的区别有哪些,参考如下:dp/pa:通信速率:一个是高度,一个是低速;dp:设备一级的,高速数据传输;profibus dp和pa的差别在物理层,二者都从现场设备存取相同的数据。
时间:2022-04-28 18:31:12
profinet和以太网有什么区别

profinet和以太网的主要区别,参考如下:工业以太网是自动化领域控制层和管理层的主要网络类型之一,用于连接PLC和PLC或者PLC和上位机。以上负责连接网络的物理介质,即为工业以太网。
时间:2022-04-28 18:29:39
西门子s7-200系列plc定时中断指令编程入门

西门子s7-200系列plc定时中断指令编程入门,
时间:2022-02-05 08:11:01
西门子S7-200系列PLC中断指令第二部分

西门子S7-200系列PLC中断指令第二部分,先来复习下中断指令的三要素:激活中断(1次即可);中断事件连接中断程序;开放中断。以上提到的三要素,要求必须包含在中断指令的主程序中。
时间:2022-02-05 06:42:51
西门子S7-200系列PLC中断指令第一部分

西门子S7-200系列PLC中断指令第一部分,中断跟扫描周期无关,响应快,只要中断事件发生才会去执行程序,可以节省时间,避免等待和浪费时间。
时间:2022-02-05 06:38:11
西门子S7-200 Plc之比较指令入门教程

西门子S7-200 Plc之比较指令入门教程,本节来学习下西门子s7-200“比较指令”的知识,下面是比较指令的常见类型:常见操作数,针对B\I\DI\R做下简单的解释。
时间:2021-10-23 07:16:16
西门子s7-200同一数据源不同时间的比较方法

西门子s7-200同一数据源不同时间的比较方法,问题:s7-200同一数据源不同时间怎么比较?同一个地址在不同的时间下获取的数值,然后把这些数值进行比较。
时间:2021-10-23 07:06:27