【图】西门子MM440与plc电梯控制系统应用实例
来源:电工天下时间:2015-10-31 21:29:05 作者:老电工手机版>>
西门子MM440与plc电梯控制系统应用实例
MM440 是西门子公司生产的通用型矢量变频器,它性能稳定、质量可靠、功能齐全,在电梯行业首次使用MM440。
在本系统中的应用如图1:

可编程序控制器PLC和MM440 变频器之间的通讯的两种方式:
一种是串行通讯,采用串行通讯只需一根双芯屏蔽电缆,西门子专用它大大减少了布线的数量,无须重新布线即可更改控制功能。
可以通过串行接口设置和修改变频器的参数,还可以连续对变频器的特性进行监视和控制;
另一种是并行通讯,图中所示为端子控制端子1_8 10 16 17 为输入控制端子,19_25 为输出控制端子,然后定义每个端子的功能,并且通过操纵面板设定其参数:如P701=2 为上行,P702=1 为下行,P1001=48 为正常运行频率,P1002=2 为爬行频率等。
即plc 通过逻辑分析后发出控制信号如正转反转高速中速点动爬行等信号给变频器,变频器接受指令并且按照预先设定好的曲线拖动轿厢正常运行。
另外,变频器还发出信息如零速变频器是否故障抱闸等信号给plc,使其参加plc 的逻辑运算,以保证电梯的安全运行;另外,变频器上还安装了编码器模板,这使得这种通用型mm440 可以接成闭环速度反馈控制方式与无传感器矢量控制slvc。和变压/变频v/f 相比这种控制方式具有以下优点:
1、零速时仍然具有额定转矩的负载能力
2、速度控制的精度高
3、速度控制和转矩控制的动态性能得到改善
具体接线方式如上图18V LK VE A B 0V为编码器模板上的端子,它通过一根屏蔽电缆和曳引机轴上的旋转编码器相连来完成变频器和电机的闭环控制使电梯的安全性和舒适性得到提高变频器的速度输出运行曲线。
根据电梯的运行规律,电梯运行中是一个匀速运动,在启动和制动时为匀加速和匀减速运动且平层时能准确停靠。
输出曲线为如图2:

通过现场试验,这种变频器完全可以用到电梯控制系统中且运行良好,而且它还有一个其它变频器所没有的优点就是进行电机参数自学习时电机的轴不转动,这样曳引机可在带负载的情况下也能进行自学习,而不必像其它变频器那样必须把轿厢吊起,使曳引机脱离负载后才能自学习,这样给电梯的安装改造带来很大方便。
相关文章西门子s7-200系列plc顺序控制指令的功能详解

西门子s7-200系列plc顺序控制指令的功能,每一个scr程序段一般有三种功能,驱动处理,指定转移条件和目标,转移源自动复位功能,顺序控制指令的应用说明。
时间:2022-09-20 19:49:31
SFC chart的控制命令的分类与用法

有关SFC chart的控制命令的分类与用法,SFC chart的控制命令包括手动命令、自动命令、外部命令、内部命令,其功能与使用注意事项,一起来了解下。
时间:2020-04-25 13:50:45
西门子S7-200控制步进电机方式与接线图

有关西门子S7-200控制步进电机方式与接线图,梯形图由主程序调用2个正反转子程序,子程序首先涉及接口,再用顺序指令循环送电,感兴趣的朋友参考下。
时间:2020-04-23 11:18:06
西门子s7-200控制步进电机精确定位的方法

有关西门子s7-200控制步进电机精确定位的方法,快速精确定位控制的应用,采用PTO的多段管线工作方式实现粗定位,PTO的单段管线方式实现精定位。
时间:2020-04-23 11:15:58
西门子plc程序控制指令的分类与功能说明

西门子plc程序控制指令的分类与功能,西门子plc程序控制指令分为结束指令END、停止指令STOP、看门狗复位指令WDR、跳转及标号指令、循环指令(FOR和NEXT)等,这些指令的用应实例。
时间:2020-04-23 10:41:47
西门子s7-300 cpu系统扫描循环时间的查看办法

如何查看西门子s7-300中cpu系统扫描循环时间,有二种方法,方法1:将程序下载到plc中,在线连接并查看cpu信息,方法2:通过将OB1对应的临时变量传到M区中,读取CPU的扫描循环时间。
时间:2020-04-08 11:52:20
西门子s7-300中cpu扫描时间过长系统停机怎么办?

西门子s7-300中cpu扫描时间过长导致系统停机的解决方法,CPU会因看门狗超时而导致系统停机,同时会触发定时错误OB80,可以参考下本文的解决方法与步骤。
时间:2020-04-08 11:51:37
plc复位-置位触发器指令应用实例

有关plc复位-置位触发器指令的用法,介绍了plc复位-置位触发器指令的功能,复位与置位触发器指令对状态位的影响,以及该plc指令的应用实例,供大家学习参考。
时间:2020-03-13 09:18:09





