西门子plc的二种工作模式
来源:电工天下时间:2022-09-18 14:29:41 作者:老电工手机版>>
有关西门子plc的二种工作模式,西门子plc有stop(停止)和run(运行)两种基本工作模式,手动更改位于plc cpu模块上的模式转换开关,直接控制plc的stop与run。
一、西门子plc的工作模式
西门子plc有stop(停止)和run(运行)两种基本工作模式,可以通过手动更改位于plc cpu模块上的模式转换开关,直接控制plc的stop与run。
当plc操作系统检测到重大错误时,cpu将强制从run模式改为stop模式。只要重大错误存在,plc就不能从stop模式转为run模式。
在stop模式中,可以利用编程计算机在plc中建立与编辑程序,但不能循环执行plc程序;在run模式中不但可执行程序,还可以建立、编辑和监控plc程序的操作状态和数据。
当用micro/win 32编程软件通过计算机监控plc工作状态时,cpu模块上的模式转换开关应设为term或run模式。
模式开关设为term,并不会改变plc原有的操作模式,但在这种情况下,可以通过micro/wn 32更改plc操作模式。
二、西门子PLC操作模式和模式转换
1、操作模式
操作模式描述了CPU 在某个特定的时间点的状态。在编程启动、测试控制器和故障诊断时了解CPU 的操作模式是有用的。
S7-300 和S7-400 可采取以下操作模式:
STOP (停机)
STARTUP (启动)
RUN (运行)
HOLD (保持)
在STOP 模式,CPU 检查所有组态模板或由缺省地址设置的模板是否实际存在,并且将I/O设置为预定义的初始状态。在STOP 模式下用户程序不执行。
在STARTUP 模式下,要区别启动类型“warm restart(暖启动)”“cold restart(冷启动)”和“hot restart(热启动)”:
在暖启动中,程序处理从头开始,使用系统数据和用户地址区的初始设置(非记忆的定时器、计数器和位存储被复位)。
在冷启动中,读入过程映像输入表并且STEP 7用户程序从OB1的第一条指令开始处理(也适用于暖启动)。
- 所有由SFC在工作存储器中生成的数据块都被删除;保留下来的数据块具有来自装载存储器的预设值。
- 过程映像区和所有定时器、计数器及位存储被复位,无论它们是否是可记忆的。
在热启动中,程序从中断的断点处继续运行(定时器、计数器和位存储不复位)。热启动只在S7-400 CPU上是可能的。
在RUN 模式下,CPU 执行用户程序,更新输入和输出,处理中断和过程故障信息服务。
在HOLD 模式,用户程序的执行被暂停,可以单步地测试用户程序。只有当使用编程器进行测试时才有可能处于HOLD 模式。
在所有这些模式中,CPU 可以通过多点接口(MPI)进行通讯。
附录
A-2
其它操作模式
如果CPU 尚未作好操作准备,它可以处于以下几种模式:
off,即电源关断。
故障,即有故障出现。
要检测CPU 是否有故障,将CPU 切换到STOP,关断电源再通电。如果CPU 启动,打开诊断缓冲区并对问题进行分析。如果CPU 不启动,则需要换新的了。
操作模式转换
下表所示的操作模式转换的条件。
转换 描 述
1.在接通电源后,CPU处于STOP模式
2.CPU转为STARTUP模式:
用钥匙开关或编程器将CPU转为RUN或RUN-P后
由通电自动触发起动之后
如果执行了RESUME或START通讯功能
在以上的后两种情况下,钥匙开关必须在RUN或RUN-P
3.CPU转回STOP模式,当:
在启动过程中检到错误
由钥匙开关或由编程器将CPU转为STOP
在启动OB中执行了停机命令
执行了STOP通讯功能
4.在启动程序中遇到断点,CPU转为HOLD模式
5.在启动程序中设置了断点并且执行了”EXIT HOLD”命令(测试功能),CPU转为STARTUP模式
6.CPU转为STOP模式,当:用钥匙开关或通过编程器将CPU转为STOP,执行了STOP通讯命令。
7.如果启动成功,CPU转为RUN
8.CPU转回STOP模式当:
在RUN模式下检测到错误且相应的OB块没有装载
用钥匙开关或编程器将CPU转为STOP
在用户程序中执行了STOP命令
执行了STOP通讯功能
9.当用户程序中遇到断点,CPU转为HOLD模式
10.当设置了断点且执行了”EXIT HOLD”命令时,CPU转为RUN模式操作模式优先级。
如果同时有多个模式转换请求,则高优先级的操作模式被选中。例如,模式选择开关设为RUN,试图在编程器上将CPU 设为STOP,因为这一模式具有高优先级,所以CPU 转为STOP。
优先级 模式
最高 STOP
HOLD
STARTUP
最低 RUN
相关文章西门子plc上升沿与下降沿的作用及编程方法

西门子plc上升沿与下降沿的作用及编程方法,西门子plc上升沿与下降沿的作用及编程方法,以及上升沿和下降沿的主要作用说明。
时间:2022-09-20 19:49:42
西门子s7-200系列plc顺序控制指令的功能详解

西门子s7-200系列plc顺序控制指令的功能,每一个scr程序段一般有三种功能,驱动处理,指定转移条件和目标,转移源自动复位功能,顺序控制指令的应用说明。
时间:2022-09-20 19:49:31
西门子plc S7200多个寄存器累加程序

西门子plc S7200多个寄存器的累加程序,计算CS校验码,如何实现多个寄存器的累加,多个寄存器的地址是连续的,可用指针指令进行累加。
时间:2022-09-18 14:31:47
西门子plc顺序功能图分类与结构类型图解

西门子plc顺序功能图的分类,包括单序列,选择分支与合并,并行分支,跳转与循环等,单序列由一系列相继激活的步组成,是最简单的一种顺序功能图。
时间:2022-09-18 14:31:06
西门子plc数学运算指令的分类

西门子plc数学运算指令的分类,数学运算指令是对存储器数据进行的四则运算、函数运算处理,一般以字或双字的形式进行,数据可以是整数、浮点数。
时间:2022-09-18 14:29:56
西门子plc触点并联指令的用法

西门子plc触点并联指令的用法,触点并联指令为O(Or)、ON(Or Not),有关plc触点并联指令的梯形图与语句表的实例,plc触点并联指令的使用说明。
时间:2022-09-18 14:29:34
plc流量累积计算程序实例

plc流量累积计算程序实例,plc计算流量累积的方法,plc在流量显示和累积计量上的应用,西门子plc中如何解决流量累积问题的方法,一起来了解下。
时间:2022-09-18 14:29:15
西门子s7-200系列plc定时中断指令编程入门

西门子s7-200系列plc定时中断指令编程入门,
时间:2022-02-05 08:11:01
- 上一篇:【图】西门子plc变量的功能说明
- 下一篇:plc扫描周期及计算单位