西门子s7-200模式开关term的使用方法
来源:电工天下时间:2015-11-28 22:16:02 作者:老电工手机版>>
西门子s7-200模式开关term的使用方法
西门子s7-200提供一个模式开关来改变操作模式,可以用模式开关(位于S7-200盖板下面)手动选择操作模式:可以将模式开关打在STOP停止模式,停止程序的执行;可以将模式开关打在RUN运行模式,启动程序的执行;也可以将模式开关打在TERM(终端)模式,不改变当前操作模式。
如果模式开关打在stop或者term模式,且电源状态发生变化,则当电源恢复时,cpu会自动进入stop模式。
如果模式开关打在RUN模式,且电源状态发生变化,则当电源恢复时,CPU会进入RUN模式。
TERM保持当前模式,即在由
STOP>>TERM时,仍为STOP 且SM0.7=0保持不变
RUN>>TERM时,仍为RUN 且SM0.7由1变为0。
当由RERM变为RUN时,SM0.7由0变为1。