西门子s7-200时间锁的使用方法
来源:电工天下时间:2015-11-29 07:28:56 作者:老电工手机版>>
西门子s7-200时间锁的使用方法
这个功能分2步骤,第一步编辑200plc程序,读取PLC系统时间。
在指令树中“时钟”,调用读取时钟块“READ_RTC”和修改时钟块“SET_RTC”。
8个字节时间缓冲区格式(T)
T字节 说明 字节数据
0 年 (0-99) 当前年份 (BCD值)
1 月 (1-12) 当前月份 (BCD值)
2 日期 (1-31) 当前日期 (BCD值)
3 小时 (0-23) 当前小时 (BCD值)
4 分钟 (0-59) 当前分钟 (BCD值)
5 秒 (0-59) 当前秒 (BCD值)
6 00 保留 ?始终设置为00
7 星期几 (1-7) 当前是星期几,1=星期日 (BCD值)
用字节比较指令与你期望是时间值进行比较,结果输出驱动位报警信息。同时执行停机指令的告诫和执行。
在触摸屏中编辑组态与之对应的报警信息,提示用户设备保养计划按计划实施。
这种方案最好是配置电池卡进行,以免长期停电造成PLC时间丢失而回到出厂时间。