西门子s7-200与s7-300进行mpi通信的问题
来源:电工天下时间:2015-11-29 14:30:28 作者:老电工手机版>>
西门子s7-200与s7-300进行mpi通信的问题
1、是否所有型号西门子S7-200plc的端口都支持MPI通信?
2、当S7-300PLC与S7-200PLC(CPU224)进行MPI通信时200PLC(CPU224)波特率为什么不能设为187.5k比特?MPI通讯电缆怎么制作?
答:
1.S7-200 CPU具有一到两个RS-485通信口,CPU上的通信口支持的通信协议有:
PPI协议:西门子专为S7-200开发的通信协议(主、从站都可以)
MPI协议:不完全支持(只有作从站时候才支持)
3、cpu上的通信口各自独立,每个通信口都有自己的网络地址、通信速率等参数设置。通信口的参数在编程软件Micro/WIN的“系统块”中查看、设置。作为从站进行MPI通信时,支持19.2K、187.5K的通信波特率,请注意:新的设置只有在系统块下载到CPU中后起作用。
4、当300 plc做主站与200 plc从站进行mpi通信时,通信电缆可以使用dp网络接头和电缆,在实际现场也是这样使用的。
二个dp网络接头加通信线,制作要规范,dp网络接头有一进一出,二个接头都要分别接进入绿a1和红b1,外部的终端电阻都打到on位置)连接300和200的plc。
5、常用的西门子DP网络接头订货号:
6ES7 972-0BA12-0XA0 是90度网络接头(不带编程口)集成终端电阻, 9针Sub-D插座, 不支持快速连接
6ES7 972-0BB12-0XA0 是90度网络接头(带编程口)集成终端电阻, 9针Sub-D插座, 不支持快速连接
PROFIBUS通信线缆订货号:6XV1830-0EH10

相关文章【图】西门子plc间网络通信的多种方式

西门子plc间网络通信的多种方式,包括S7-300/400之间互连,采用PLC与PLC通过以太网访问,采用两块CP343-1互连等,winlc与plc互连,以WinLC与S7-300互连为例说明。
时间:2020-02-21 10:55:33
HMI与西门子S7-300 PLC DP端口间如何通信?

HMI与西门子S7-300 PLC DP端口间的通信方式,西门子面板同PLC的DP口有两种通讯方式,分为常规通讯与直接键通讯,面板同PLC间进行S7通讯时,面板负责相关通讯事宜,PLC根据面板的请求返回相关数据。
时间:2015-12-12 19:31:00
【图】西门子s7-1200 s7通信特点及连接资源的方法

西门子s7-1200 s7通信特点,s7协议独立于西门子各种通讯总线,s7协议是由多种应用层协议组成,s7通信编程的方法,以及s7-1200 s7 通讯数据长度的相关知识。
时间:2015-12-02 22:32:58
西门子s7-1200 udp通信协议的特点

西门子s7-1200 udp通信协议的特点,udp通信组态的方法,UDP 广播发送的方法,UDP是面向无连接的通讯协议,UDP数据包括目的端口号和源端口号信息,通讯不需要连接,实现广播发送。
时间:2015-11-29 11:26:30
西门子step7-micro/win32编程软件的通信网络测试方法

有关西门子step7-micro/win32编程软件的通信网络的测试方法,step 7-micro/win32在同一时间仅与一个plc通讯,会在plc周围显示一个红色方框,plc正在与step 7-micro/win32通讯。
时间:2015-11-19 05:20:33
【图】西门子s7-200与s7-300实现mpi通信图文解说

西门子s7-200与s7-300实现mpi通信的方法,S7-200 PLC修改与设置MPI地址,S7-300 PLC修改MPI地址,分别在STEP7 MicroWin32 和STEP7当中监视S7-200和S7-300 PLC当中的数据等。
时间:2015-11-18 19:20:58
【图】西门子s7-1500通过cp1543-1组态fetch/write通信的方法

西门子s7-1500通过cp1543-1组态fetch/write通信的方法,如何将 s7-1500 配置成 fetch/write 通信的一个服务器通信伙伴,来看具体的设置步骤。
时间:2015-11-18 14:25:52
【图】西门子plc s7-200中rs-485的通信方式

西门子plc s7-200中rs-485的通信方式,介绍了串行通信的接口标准,s7-200的网络通信协议,西门子s7-200 plc的rs-485通信,以及rs-232与rs-485的转换关系。
时间:2015-11-18 11:31:38





