【图】西门子s7-200与s7-300实现mpi通信图文解说
来源:电工天下时间:2015-11-18 19:20:58 作者:老电工手机版>>
西门子s7-200与s7-300实现mpi通信的方法
s7-200 plc与s7-300 plc之间采用mpi通讯方式时,s7-200 plc中不需要编写任何与通讯有关的程序,只需要将要交换的数据整理到一个连续的v 存储区当中即可,而s7-300 plc中需要在组织块ob1(或是定时中断组织块ob35)当中调用系统功能x_get(sfc67)和x_put(sfc68),以实现s7-200 plc与s7-300 plc之间的通讯。
调用SFC67和SFC68时VAR_ADDR参数填写S7-200的数据地址区,由于S7-200的数据区为v区,这里需填写 P#DB1.DBX×× BYTE n 对应的就是S7200 V存储区当中VB××到VB(××+n)的数据区。例如交换的数据存在S7-200中VB50到VB59这10个字节当中,VAR_ADDR参数应为 P#DB1.DBX50.0 BYTE 10。
首先根据S7-300的硬件配置,在STEP7当中组态S7-300站并且下载,注意S7-200和S7-300出厂默认的MPI地址都是2,所以必须修 改其中一个PLC的站地址,例子程序当中将S7-300 MPI地址设定为2,S7-200地址设定3,另外要分别将S7-300和S7-200的通讯速率设定一致,可设为9.6K,19.2K,187.5K三 种波特率,例子程序当中选用了19.2K的速率。
S7-200 PLC修改MPI地址,参考如图:

图1 S7-200 设置MPI地址
S7-300 PLC修改MPI地址,参考如图:

图2 S7-300 设置MPI地址
例子程序在OB1当中调用数据读写功能块:SFC67和SFC68,如下图:

图3 程序编写
分别在STEP7 MicroWin32 和STEP7当中监视S7-200和S7-300 PLC当中的数据,数据监视界面如下:

图4 S7-200监控结果

图5 S7-300监控结果
通过CP5611,STEP7 MicroWin32, Set PG/PC Interface可以读取S7200和S7300的站地址,如下图:

图6 CP5611诊断结果(站地址0为进行编程的计算机)

图7 使用STEP7 MicroWin32诊断结果
相关文章【图】西门子plc间网络通信的多种方式

西门子plc间网络通信的多种方式,包括S7-300/400之间互连,采用PLC与PLC通过以太网访问,采用两块CP343-1互连等,winlc与plc互连,以WinLC与S7-300互连为例说明。
时间:2020-02-21 10:55:33
HMI与西门子S7-300 PLC DP端口间如何通信?

HMI与西门子S7-300 PLC DP端口间的通信方式,西门子面板同PLC的DP口有两种通讯方式,分为常规通讯与直接键通讯,面板同PLC间进行S7通讯时,面板负责相关通讯事宜,PLC根据面板的请求返回相关数据。
时间:2015-12-12 19:31:00
【图】西门子s7-1200 s7通信特点及连接资源的方法

西门子s7-1200 s7通信特点,s7协议独立于西门子各种通讯总线,s7协议是由多种应用层协议组成,s7通信编程的方法,以及s7-1200 s7 通讯数据长度的相关知识。
时间:2015-12-02 22:32:58
西门子s7-200与s7-300进行mpi通信的问题

西门子s7-200与s7-300进行mpi通信的问题,所有型号西门子s7-200 plc的端口都支持MPI通信吗,s7-200 cpu具有一到两个RS-485通信口,运动PPI协议与MPI协议。
时间:2015-11-29 14:30:28
西门子s7-1200 udp通信协议的特点

西门子s7-1200 udp通信协议的特点,udp通信组态的方法,UDP 广播发送的方法,UDP是面向无连接的通讯协议,UDP数据包括目的端口号和源端口号信息,通讯不需要连接,实现广播发送。
时间:2015-11-29 11:26:30
西门子step7-micro/win32编程软件的通信网络测试方法

有关西门子step7-micro/win32编程软件的通信网络的测试方法,step 7-micro/win32在同一时间仅与一个plc通讯,会在plc周围显示一个红色方框,plc正在与step 7-micro/win32通讯。
时间:2015-11-19 05:20:33
【图】西门子s7-1500通过cp1543-1组态fetch/write通信的方法

西门子s7-1500通过cp1543-1组态fetch/write通信的方法,如何将 s7-1500 配置成 fetch/write 通信的一个服务器通信伙伴,来看具体的设置步骤。
时间:2015-11-18 14:25:52
【图】西门子plc s7-200中rs-485的通信方式

西门子plc s7-200中rs-485的通信方式,介绍了串行通信的接口标准,s7-200的网络通信协议,西门子s7-200 plc的rs-485通信,以及rs-232与rs-485的转换关系。
时间:2015-11-18 11:31:38





