PM-E DC24V电源模块的问题解决过程
来源:电工天下时间:2015-11-18 16:50:01 作者:老电工手机版>>
PM-E DC24V电源模块的问题解决过程
初春的晚上10点左右,接当班电气维护人员的电话,说S7-400报故障了,故障显示有一个子站通讯连接不上。按照以往的处理经验,子站通讯连接不上,要么是IM151接口模块坏了,要么是DC24v电源出问题了,要么DP头有问题,要么现场DC24v有短路情况。遥控指挥现场电气维护人员先检查外围有没有短路的,问一下操作工都动了哪些动作导致出故障的,10分钟过去了,报告说现场没有发现短路点。
哦,我说那就赶快去仓库拿一块接口模块,应该是接口模块坏了吧。又20分钟过去了,更换了一个接口模块后,上电还是报故障。这是什么原因呢?说实在的,真的不想大半夜去公司加班啊!没有办法,停机超过1小时以上,现场维护人员解决不了的问题,必须得去啊,不然领导一个电话一个电话的打你,亚历山大啊。
此时此刻已经是23:30,没有办法了,只有亲自上阵了,穿好衣服,准备前往公司--------到达公司已是24点,戴上安全帽,进入现场了。先看了下CPU里的模块信息,再去子站端看看,IM151模块SF灯亮,后面紧挨着的PM-E DC 24V电源模块的SF灯也亮了,最后面的AI模块的SF灯也亮了,IM151接口模块的电源指示正常,电压正常。但是测量PM-E模块中的3、4、7、8点中4点是没有24V电压,以为是不是这个原因导致报故障呢?于是就拉一根临时线从旁边24V电源引过来接上,上电后还是不行。
紧接着开始怀疑刚换上的IM151接口模块式不是是在仓库放久了是坏的,然后就把另外一个子站的IM151接口模块拆过来试一试,试了以后还是不行。然后又更换PM-E DC24V模块,故障依旧,又从其他子站把PM-E 模块拆过来试试,还是不行。(当中想不明白的问题出现了在另外一个正常的子站中,PM-E DC24V模块组态了3个,调换其中的两个后,PM-E模块的SF灯就一直亮,但是把其中另外两个对调,上电又是正常的,然后这些正常的PM-E模块放到报故障的子站中,问题还是报故障,就是从仓库拿过来新的放到正常的那个子站上,上电后也会报SF,但插到另外的PM-E上,它又是正常的,奇怪啊,这些PM-E模块都是相同的订货号,相同的型号,难道子站、plc它有记忆功能吗?一个实在无法理解的问题沉重的敲打着我的脑袋瓜。
此时此刻,已是凌晨3点了,其实当时整个人都懵了,大半夜的,没有一个人可以过来帮帮忙,也没有求救电话,真悲哀啊!悲哀的是还不知问题出现在哪里。说真的,那天晚上一点头绪都没有了,时间一点一滴的过去了,问题还是没有得到解决。
查了好久也没有查到有用的方法。此时已是凌晨5点,人已经很疲倦了,那是被问题所折磨的。会是什么问题呢? 打电话问外协工程师,也没有解决问题。PM-E模块底座换了,DP头换了,IM151接口模块换了,PM-E模块换了,AI模块换了。
此时此刻,北京时间11:00了,最后,我那同事把DP头中进出两根通讯线对调了一下,上电一试,随着“啪塔”一声,好了-----------哎,悲哀啊,真的悲哀,不是一般的悲哀!
虽然问题解决了,但是这个一直没有想明白,这是为什么?还有PM-E DC24V模块为什么同样的模块在不同的槽位上对换会报SF故障?而有些槽位对换上去又是正常的。这些有正确的答案吗?期待当中。
相关文章西门子plc cpu模块中断(lnterrupts)设定的分类

西门子plc cpu模块中断(lnterrupts)设定的分类,包括硬件中断(Hardware Interrupts)设定、延时中断(Time-Delay Interrupts)设定、PROFIBUS-DP中断(lnterrupts for DPVl)设定、异步出错中断(Asynchronous Error Interrupts)设定。
时间:2020-04-25 13:50:53
西门子s7-300增加模拟量输入模块过程的步骤

西门子s7-300增加模拟量输入模块过程的步骤,分为九个步骤与一个注意问题,改造工程提前办理工作票,准备用要用的工具及材料,当配置下载成功后,进入软件程序设计划面调用FC105进行量程变换。
时间:2020-04-23 11:24:40
西门子plc模拟量模块接线图的设计

有关西门子plc模拟量模块接线图的设计说明,西门子plc模拟量输入模块,通过拨码开关设置为不同的测量方法,一个模块只能设置为一个测量范围;开关设置只有在重新上电后才能生效。
时间:2020-04-23 11:20:26
西门子plc模拟量模块接线图与测量方法

有关西门子plc模拟量模块接线图与测量方法,通过拨码开关设置为不同的测量方法;开关的设置应用于整个模块,一个模块只能设置为一个测量范围。
时间:2020-04-23 11:19:03
西门子plc s7-300 计数器输出状态问题解答

西门子plc s7-300 计数器输出状态问题问题:在使用西门子plc进行编程时,加计数器的输出位或常开触点应在计数值到达预置值时接通,但s7-300的加计数器的计数值到达预置值时,其输出
时间:2020-03-15 10:36:47
【问答】西门子s7-300定时器的剩余时间参与比较的问题

西门子s7-300定时器的剩余时间参与比较的问题,定时器的bi是十六进制数剩余时间值,bcd端输出的是s5t#格式的bcd码,用bi输出值参与比较会方便。
时间:2020-03-09 10:03:01
西门子plc模块支持哪些传感器类型?

有关西门子plc模块支持哪些传感器类型,包括西门子s7-200、西门子s7-200smart、西门子s7-1200、西门子s7-300等支持的传感器类型,感兴趣的朋友参考下。
时间:2020-03-09 10:00:56
cpu重启与sfc chart能否继续执行的问题

有关cpu重启与sfc chart能否继续执行的问题,在SFC chart的属性中设置启动选项和CPU重启后SFC chart的运行方式,以让cpu重启sfc chart自动运行。
时间:2020-02-21 10:21:48