西门子plc梯形图有条件返回指令RET的使用问题
来源:电工天下时间:2015-11-29 12:29:07 作者:老电工手机版>>
一、西门子plc梯形图有条件返回指令RET的用法
RET是西门子S7-200plc梯形图中的有条件返回指令,STL指令是CRET。Micro/WIN会自动增加要求使用的从子程序无条件返回指令,且不在程序编辑器的"子程序POU"标记显示的程序逻辑中显示。
所以,在子程序一般可以不写。有时需要有条件强制返回的话,可用此指令。
二、 s7_300中的RET指令用法
s7-300 PLC梯形图中的RET指令用法,最好再给个小程序讲解。条件返回。子程序中如果放有这个当执行到这句 rlo为1,一下的程序不执行跳出子程序。
RET(返回指令)用于有条件地放弃一个块。对于该输出,需要前一逻辑操作。状态字 条件返回(若 RLO =“1”,则返回):
详见:手册-》用于S7?300和S7?400编程的梯形图(LAD)
http://www2.ad.siemens.com.cn/download/Upload/AS/manual/1007[1].PDF
RET 是RETURN(返回指令)的英文缩写,它是程序控制指令之一,用于能够有条件舍弃一个快,对于该输出,需要前一个逻辑操作,RET指令将RLO存储在状态字的BR位(二进制结果位)。
如果由于有条件返回而舍弃一个快的话,则程序控制返回的快中的RLO(逻辑操作结果)和BR位的信号状态为1,例如,在S7-300PLC的梯形图,常开触点I0.1在串联逻辑行的开始,输出指令为RET:表示输入I0.1的信号状态为1的话,该快被舍弃。状态字的BR位与输入I0.1有相同的信号状态(1)