西门子step7编程软件对输入i强制的方法
问题:西门子s7-200可以在状态表里强制,那step7编程软件是否有状态表?
解答:有,step7编程软件中叫变量表,使用方法与s7200类似。
在step7中,通过程序编辑器菜单[plc][display force values]或者在变量表视图中通过菜单[variable][display force values]可以打开强制变量窗口。
一个cpu只能打开一个强制变量窗口。强制变量窗口与变量表界面类似,输入需要强制的变量地址和强制值,单击右键快捷菜单中[force]选项可以启动强制。
关闭强制窗口并不能取消强制状态,必须通过单击右键,在快捷菜单中单击[stop forcing]选项来取消强制。