笔记本与西门子s7-200 plc的连接出现故障怎么办?
来源:电工天下时间:2015-12-18 09:44:59 作者:老电工手机版>>
笔记本与西门子s7-200 plc的连接问题
了西门子s7-200 plc,在下载程序时,笔记本一直和plc连不上或连上后老是掉线。
编程电缆是原装电缆:6ES7972-0CB20-0XA0,S7-200和300通吃的。
在联机之前先安装驱动,但在安装过程中提示“不能在 V8.?版本上安装 V2.0 版本”。设备管理器中驱动带黄色感叹号。
解决方法:
上网查询后用PC adapter USB V2.0驱动盘中的PC_Adapter_USB\Drivers\s7oupc2x.sys文件覆盖C:\Windows\system32\drivers中的s7oupc2x.sys。后驱动正常。
然后,在编程软件中的“设置PG/PC接口”设置正确的参数。
终于连接上了,刚下载完成准备监控,又掉了,最后怎么连也连不上。打开设备管理器,驱动在正常运行状态。
然后把接口*紧,把编程电缆尽量远离可能的干扰源,可情况依旧。
笔记本的原装的电源适配器坏了,买了个非原配的,是不是这个原因?(因为我买的第一个非原配的电源适配器,鼠标插上后都不能用,触摸版也有些异常,后又换了一个正常了)于是我就把电源适配器拔了,这时奇迹终于出现了,连接上了,而且也不掉线了。
后证明在用非原装电源适配器时确实影响了通讯电缆的工作。应该是USB的接口电压和电流异常。
问题解决,之后未出现过连不上与掉线的问题。