西门子plc模拟输入模块烧掉的故障分析
来源:电工天下时间:2015-12-18 18:56:03 作者:老电工手机版>>
西门子plc模拟输入模块烧掉的故障
模拟输入模块电流输入的分为二线制和四线制,如果并发时则会出现一些问题。
在去年的一个项目中参与的人多了一些,人员的变动大了一些,结果就出现模块输入通道烧掉的问题。项目实施开始了。
控制系统的选型,西门子的plc采用CPU 313C,由于要和现场PROFINET通讯添加了一个CP343-lean模块,设备距离很远要使用子站,但厂家要求使用ET200S,所以选择6ES7 151,因为含有模拟量所以要选择模拟输入输出模块,输出模块简单了,执行器一般很少给模块供电的,输出模块一般也不支持4线制连接所以一般不会选错。
对于输入模块就有问题了,一是输入类型要对,电压还是电流再就是线制。
根据传感器类型选择了电流输入,输入是4-20MA。接下来就是确定线制,因为传感器的厂家没有在产品样本中明确说明是几线制,做选型的老兄看到就两个线那就选择二线制的了。
现场安装施工
这个一般都是安装图纸不会有太大问题。施工队完成也就没问题了。
上电调试
检测各处安装没问题,接线没问题,电源没有问题,那就上电下载程序测试。子站都通上了,可是就是得不到模拟输入的信号,一个不对怎么十几个都不对呢?分析难道是接线都接错了,因为都是同样的接线吗?对图纸没有问题,看模块上提示的接线也没有问题,为什么就是没有信号呢(信号数值都是负值而且都超过了30000,)最后想到的问题是难道这批板子(变送器的电路板是定制的)的正负反向了,将输入的两个线掉过来试试,信号有了(其实这里这么想是有问题的)到这就没考虑模块选型是否存在问题。
信号正常了调试也就可以继续进行了。通过近半个个月的调试,设备基本上的功能都具备并正常工作了,下面就是等待生产观察设备问题然后改进了。时间又过去了半个月,输入模块的事就再也没想过。开始生产后一个月正值伏天地面温度三十八九度,设备上的温度更高,站上去不到五分钟就挥汗如雨了。就在这时一个模拟输入模块出现问题显示不正常。
开始考虑的是温度过高 ,因为柜内温度到达了五十度(摄氏度)因为柜子所在环境粉尘很大就没有加风扇,也没有想到设备上的温度能到达四十度以上,加了对流风扇。
没过多久不止一个通道也出现显示不正常。到此才考虑到为啥模拟输入的接线交叉后才正常呢?为啥模块的输入通道会烧坏呢?难道是接地的问题,高压串入到了模拟输入中,用万用表测量传感器的输出信号,电压正常,在24V左右,到这里忽然想起线制的问题,怎么二线制的变送器会有电压呢?这应该是四线制的。看看模拟输入模块确实是二线制的。到这里才发现了问题时实质。幸好的是模块还都在保修期内,说明原因给维修了。
在前说到有个想法是错的,为什么呢?这是由于在使用数字输入的接近开关时需要考虑NPN还是PNP,还有就是差分信号可能会需要交叉,尤其在485的通讯中;而将这些用到了模拟输入中结果就将线制的问题掩盖过去了,最后造成了多个模块的输入通道烧坏的情况。
这次问题的出现原因很多,在我这里因为思维怎么都没想到选型会出错,再就是调试起初发现输入没有信号时那时应该想到线制的问题,而时间是用错误的想法将真相掩盖了,温度原因又使得发现问题的时间拖延了造成了更大损失。而且发现问题是在考虑接地时偶然发现的,始终就没有去想线制的问题。这就是我这次的所得到教训。
相关文章西门子plc cpu模块中断(lnterrupts)设定的分类

西门子plc cpu模块中断(lnterrupts)设定的分类,包括硬件中断(Hardware Interrupts)设定、延时中断(Time-Delay Interrupts)设定、PROFIBUS-DP中断(lnterrupts for DPVl)设定、异步出错中断(Asynchronous Error Interrupts)设定。
时间:2020-04-25 13:50:53
西门子s7-300增加模拟量输入模块过程的步骤

西门子s7-300增加模拟量输入模块过程的步骤,分为九个步骤与一个注意问题,改造工程提前办理工作票,准备用要用的工具及材料,当配置下载成功后,进入软件程序设计划面调用FC105进行量程变换。
时间:2020-04-23 11:24:40
西门子plc模拟量模块接线图的设计

有关西门子plc模拟量模块接线图的设计说明,西门子plc模拟量输入模块,通过拨码开关设置为不同的测量方法,一个模块只能设置为一个测量范围;开关设置只有在重新上电后才能生效。
时间:2020-04-23 11:20:26
西门子plc模拟量模块接线图与测量方法

有关西门子plc模拟量模块接线图与测量方法,通过拨码开关设置为不同的测量方法;开关的设置应用于整个模块,一个模块只能设置为一个测量范围。
时间:2020-04-23 11:19:03
西门子S7-200高速计数器的模式与输入点

有关西门子S7-200高速计数器的模式与输入点,若选择了HSC0的模式1,则外部高速计数输入点应接在I0.0,外部复位点应接在I0.2,感兴趣的朋友参考下。
时间:2020-04-08 13:34:54
CUVC模拟量输入输出通道的标定方法图解

有关CUVC模拟量输入输出通道的标定方法,一是模拟量输入输出通道信号源类型的转换,二是模拟量输出通道的标定步骤,供大家学习参考。
时间:2020-04-01 14:55:46
西门子s7-plcsim软件与模拟程序实例教程

西门子s7-plcsim软件与模拟程序实例教程,学习下S7-plcSIM软件的仿真功能的用法,掌握下使用S7-PLCSIM软件调试程序的步骤,以压印机主机调速为例,模拟实际升速过程。
时间:2020-03-10 10:22:58
西门子plc模块支持哪些传感器类型?

有关西门子plc模块支持哪些传感器类型,包括西门子s7-200、西门子s7-200smart、西门子s7-1200、西门子s7-300等支持的传感器类型,感兴趣的朋友参考下。
时间:2020-03-09 10:00:56
- 上一篇:西门子专用读卡器格式化MMC卡的入门教程
- 下一篇:保证plc程序稳定运行的方法





