如何编写三菱plc顺序启动与顺序停止控制程序?
来源:电工天下时间:2020-03-14 07:24:04 作者:老电工手机版>>
如何编写三菱plc顺序启动与顺序停止控制程序,有关三菱plc顺序启动与顺序停止控制程序编程实例,一个传送带顺序启动与停止的梯形图,使用定时器(t)来做为延时启动与停止的控制元件。
三菱plc顺序启动与顺序停止控制程序
说明:该程序使用定时器(t)来做为延时启动与停止的控制元件。
程序如下:

元件介绍:x0为急停按钮;x1、x2、x3为三个电机的热继电器;x4为启动按钮;x5为停止按钮;y1、y2、y3为电动机接触器。
程序说明:1、当急停及热继电器处于接通状态,m0辅助继电器得电。
2、按下启动按钮x4信号接通,y1继电器得电。同时t1、t2接通。
3、当t1的延时时间到后,y2继电器得电。
4、当t2的延时时间到后,y3继电器得电。至此三台电动机顺序启动完成。
5、当按下停止按钮x5信号接通,m1辅助继电器得电控制y3继电器断开,同时接通t3、t4定时器。
6、当t3的延时时间到后,y2继电器断开。
7、当t4的延时时间到后,y1继电器断开。
至此,三台电动机顺序停止完成。
8、当按下急停按钮或热继电器断开,三台电机同时断电。
注:程序中有处不合理之处,请大家自行分辨。