三菱plc外部信号运行停止控制怎么进行设置
来源:电工天下时间:2022-01-26 08:04:45 作者:老电工手机版>>
三菱plc外部信号运行停止控制设置
三菱FX系列PLC可以通过拨动PLC面板上的RUN/STOP开关,实现控制PLC的运行与停止,有客户要求不用PLC上的小的拨码开关来控制,而是要求通过其它易于操作的开关来控制,这种操作要求是可行的。
三菱FX系列PLC能通过外部信号来执行可编程控制器的运行、停止,在运用此项功能时不仅要设置PLC的参数,还需要编写程序。
设置步骤如下:
1、在PLC编程软件中设置使PLC运行的外部输入信号。此项设置在编程软件的PLC参数中设置,外部输入信号可以在X0到X17中任意指定一点(需为主单元中的信号)。
2、把除了控制运行的输入信号之外的任一输入信号作为PLC的停止信号,比如X1。
3、在PLC中编写程序
LD M8000 OUT M8035
OUT M8036
LD X001 OUT M8037
按以上的程序X1,即可停止PLC的运行。在编程软件中设置的运行信号,即可将停止后的PLC运行起来。
PLC编程手册中定义如下:
1、M8035强制运行模式
2、M8036强制运行指令
3、M8037强制停止指令
相关文章三菱PLC自锁控制应用程序的例子

分享一个plc编程实例代码,三菱PLC自锁控制应用程序,主要包括自锁程序的控制要求,硬件电路设计(主回路、PLC原理图与语句表等),并分析了该自锁控制应用程序的执行过程,供大家参考。
时间:2022-03-18 06:23:04
三菱FX-PLC实现电动机连续运转控制(起保停)的例子

有关三菱FX-PLC的编程实例,电动机怎么实现连续运转控制(起保停),根据需求设计出电动机连续运行的程序,以下是该PLC程序的I/O地址分配、I/0接线图与程序代码,有需要的朋友参考下。
时间:2022-01-21 07:43:27
三菱FX-PLC实现电动机正反转控制的代码

有关三菱FX-PLC的编程实例,用三菱PLC设计出电动机正反转控制,要求进行I/O地址分配,绘制I/O接线图,然后根据需求来编写PLC程序,有需要的朋友参考下。
时间:2022-01-21 07:41:55
三菱FX-PLC实现3台电动机顺序启动控制的例子

有关三菱FX-PLC的编程实例,3台电动机如何实现顺序启动控制,可以用参考三菱PLC进行3台电动机顺序启动控制的设计,以下是I/O地址分配、I/O接线图与程序代码,供大家参考。
时间:2022-01-21 07:40:04
三菱FX-PLC实现按钮计数控制的例子

有关三菱FX-PLC的编程实例,如何来实现按钮计数控制,可以用三菱FX-PLC编程实现,按钮X000每接通一次,计数器C0计数值(当前值)增1,当计数器C0的当前值为4时,Y000接通,信号指示灯亮。
时间:2022-01-21 07:32:07
三菱FX-PLC电动机Y-△启动控制的实例教程

三相异步电动机Y-△降压启动的电路图,如下图:用三菱PLC进行改造,找出所有的输入量输出量,分配I/O地址,并设计出相应I/O接线图和PLC梯形图程序。
时间:2022-01-05 06:05:18
三菱FX-PLC实现两台电动机的循环控制功能

有关三菱FX-PLC的编程实例,两台电动机怎么进行循环控制,可以借助三菱FX-PLC来实现,以下是任务需求、I/O地址分配与PLC程序代码,供大家参考。
时间:2021-12-16 10:21:20
三菱plc控制两台电动机起停的编程例子

有关三菱plc的编程实例,两台电动机要求m1启动后m2才可以启动,且m2要求实现点动,可以使用三菱plc程序进行控制,以下是io地址分配与plc程序代码,供大家参考。
时间:2021-12-16 10:18:49
- 上一篇:三菱plc步进指令的用法详解
- 下一篇:三菱FX3u原点回归程序的入门实例