三菱FX系列PLC区间比较指令
1、指令说明

S1与S2为为区间的起点和终点,即数据的上限和下限。如(1~10)1为下限,10为上限。
S为比较源的数据或软元件编号,D为标志位软元件,指令中给出的是标志位软元件的首地址。
源操作数的软元件有T、C、V、Z、D、K、H、KnX、KnY、KnM、KnM、KnS。标志位软元件有Y、M、S。
2、指令使用
ZCP区间比较指令将源操作数S与S1和S2的数据进行比较,并把比较结果传送给目标操作数D中。即使输入指令触点为OFF时,不执行ZCP指令,D~D2也将保持输入触点由ON变OFF之前的状态。

注意:在使用ZCP区间比较指令时,S2中的值不能小于S1的值;所有源数据都当作二进制数据处理。
以下是ZCP区间比较指令的用法实例:

(1)当K5>C0时,M0接通,Y000被置位。
(2)当K5≤C0≤k10时,M1接通,Y001被置位。
(3)当C0>K10时,M2接通,Y002被置位。