三菱FX系列PLC主程序结束指令用法
1、指令说明

FEND指令是一步指令,无目标操作元件。子程序要写在FEND和END指令之间。
例子:

CALL子程序调用指令的标号用于FEND指令之后编程,子程序中必须有SRET子程序返回指令。
中断指针也在FEND主程序结束指令之后编程,中断服务子程序中必须要有IRET中断返回指令。
例子:

2、指令使用
在使用多个FEND主程序结束指令的情况下,需要在最后一个FEND之后与END指令之间编写子程序或中断服务子程序。
当程序中没有子程序或中断服务子程序时,FEND主程序结束指令可以省略,但程序最后必须使用END指令结尾,所以子程序或中断服务子程序必须写在FEND与END指令之间。
例子: