三菱FX系列PLC比较指令用法实例说明
来源:电工天下时间:2022-01-05 06:11:45 作者:老电工手机版>>
三菱FX系列PLC比较指令
1、指令说明

S1、S2为两个比较的源操作数,D为比较结果的标志位软元件,指令中给出是是标志位软元件的首地址(即标号最小的那个)。
源操作数有:T、C、V、Z、D、K、H、KNX、KNY、KNM、KNS。
标志软元件有:Y、M、S。
2、使用方法
CMP比较指令将源操作数S1的数据与S2的数据作对比,并将比较的结果传送到目标操作数D中。比较有三种情况,大于、等于、小于。
CMP指令可以比较两个16位二进制数,也可以比较两个32位二进制数。在比较32位操作时,需使用前缀D,例如:

CMP指令也有可以脉冲操作方式,使用后缀P,例如:

只有在驱动条件由OFF变为ON时进行一次比较。
以下是比较指令的用法举例:

定时器T0的值与50作比较。
(1)当T0<50时,M2接通,Y002被置位;
(2)当T0=50时,M1接通,Y001被置位;
(3)当T0>50时,M0接通,Y000被置位。