高压熔断器的安装要求及接线形式(高压熔断器的特点)
来源:电工天下时间:2019-11-25 10:37:21 作者:老电工手机版>>
有关高压熔断器的安装要求及接线形式,高压熔断器应该垂直安装,跌落式熔断器,其熔管轴线应与铅垂线成15~30°,高压熔断器的接线方式有母线式与插入式,高压熔断器的分断能力等特点。
高压熔断器的安装要求
一、高压熔断器的安装要求
高压熔断器应该垂直安装,高压穿墙套管防止电弧飞落在临近带电部分。
熔断器与固定触头应成直线、无倾斜地接触。
跌落式熔断器,其熔管轴线应与铅垂线成15~30°,其转动部分灵活,跌落时不应碰及其他物体。
熔丝的规格应符合设计要求,应无弯折压扁或损伤,熔件与触头应压紧密牢固。
二、高压熔断器的接线形式
1、母线式
外形尺寸符合英国(BS)标准;
2、插入式
外形尺寸符合德国(DIN)标准;均符合国际电工委员会(IEC)标准。高压绝缘子母线式可以直接用螺钉紧固在母线排上,具有安装体积小,接触可靠等优点;而插入式则便于更换并可带电操作。
三、高压熔断器主要特点
分断能力高:产品额定开断电流为40KA~50KA。 来自:电工技术之家
功率损耗小:保证产品有较低的温升,高压负荷开关当熔断器用于全封闭的绝缘装置中时,该特点更为有利。
电弧电压低:在分断过程中,电弧电压较低,并当用于低于额定电压系统时,电弧电压将进一步减小,这样可将12KV熔断器用于12KV或7 . 2KV系统而没有损坏系统绝缘的危险。
特性曲线误差小:时间-电流特性曲线误差小于± 10%,保证了产品的可靠性。 规格标准化:产品额定参数符合国际电工委员会(IEC)标准R10及R20系列。
相关文章高压熔断器型号与含义

有关高压熔断器的型号与含义,高压熔断器的类型分为户内型与户外型,重点介绍了RW型户外高压跌落式熔断器的功能与适用范围,用于电气设备的过载与短路保护。
时间:2021-08-28 05:22:36
高压熔断器的结构图解

有关高压熔断器的结构,RN1系列高压熔断器的结构组成包括熔件管、静触点座、接线座、支柱绝缘子与底座等,介绍了熔管及熔全的组成材料等。
时间:2021-08-28 05:22:29
高压熔断器的多种类型详解

有关熔断器的类型的相关知识,介绍了多种不同类型的熔断器的外形结构,熔断器的作用等知识,供大家学习参考。
时间:2020-07-15 13:59:32
高压熔断器的分类方法_高压熔断器优缺点_高压熔断器的作用

有关高压熔断器的分类方法,按装设的地点、按熔管的安装情况、按开断电流的方式对高压熔断器进行分类,并介绍了熔断器的优缺点,高压熔断器的功能作用等。
时间:2020-05-23 07:48:28
高压熔断器的结构参数与分类等

有关高压熔断器的结构,高压熔断器的主要参数,高压熔断器的分类,高压熔断器的选择与应用,高压熔断器的安装场合等,感兴趣的朋友参考下。
时间:2020-05-23 07:48:12
油浸式过载高压熔断器型号与基本参数详解

有关油浸式过载高压熔断器型号,油浸式过载高压熔断器的基本参数,以及这种高压熔断器的外型与安装尺寸的信息,并给出了油浸式过载高压熔断器的使用注意事项。
时间:2020-03-23 14:10:34
高压熔断器的结构与部件

有关高压熔断器的结构,熔断器主要由金属熔件(也叫熔体)、支持熔体的载流部分(触头)和外壳构成,熔体是熔断器的主要部件。
时间:2020-01-10 09:52:38
- 上一篇:高压熔断器的结构组成与原理说明
 - 下一篇:跌落式熔断器如何送电?断路器送电操作步骤
 




