跌落式熔断器如何送电?断路器送电操作步骤
来源:电工天下时间:2019-11-23 10:24:28 作者:老电工手机版>>
有关跌落式熔断器的送电操作步骤,高压跌落式熔断器三相的操作顺序,配电变压器停送电操作顺序,以及在拉、合跌落式熔断器时的注意事项等。
跌落式熔断器的送电操作步骤
1、高压跌落式熔断器三相的操作顺序。
停电操作时,应先拉中间相,后拉两边相。
送电时则先合两边相,后合中间相。停电时先拉中相的原因主要是考虑到中相切断时的电流要小于边相(电路一部分负荷转由两相承担),因而电弧小,对两边相无危险。
操作第二相(边相)跌落式熔断器时,电流较大,而此时中相已拉开,另两个跌落式熔断器相距较远,可防止电弧拉长造成相间短路。
遇到大风时,要按先拉中间相,再拉背风相,最后拉迎风相的顺序进行停电。
送电时则先合迎风相,再合背凤相,最后合中间相,这样可以防止风吹电弧造成短路。
2、配电变压器停送电操作顺序:
一般情况下,停电时应先拉开负荷侧的低压开关,再拉开电源侧的高压跌落式熔断器。
多电源的情况下,按上述顺序停电,可以防止变压器反送电,遇有故障时,保护可能拒动,延长故障切除时间,使事故扩大。
从电源侧逐级进行送电操作,可以减少冲击起动电流(负荷),减少电压波动,保证设备安全运行。如遇有故障,可立即跳闸或停止操作,便于按送电范围检查、判断和处理。
停电时先停负荷侧,从低压到高压逐级停电操作顺序,可以避免开关切断较大的电流量,减少操作过电压的幅值、次数。
操作中尽量避免带负荷拉合跌落式熔断器,如果发现操作中带负荷错合熔断器,即使合错,甚至发生电弧,也不准将熔断器再拉开。
若发生带负荷错拉熔断器,在动触头刚离开固定触头时,便发生电弧,应立即合上,可以消灭电弧,避免事故扩大。
但如熔断器已全部拉开,则不许将误拉的熔断器再合上。对于容量为200千伏安及以下的配电变压器,允许其高压侧的熔断器分、合负荷电流。
3、操作人员在拉、合跌落式熔断器开始或终了时,不得有冲击。
冲击将会损伤熔断器,如将绝缘子拉断、撞裂,鸭嘴撞偏,操作环拉掉、撞断等。
工作人员在对跌落式熔断器分、合操作时,千万不要用力过猛,发生冲击,以免损坏熔断器,且分、合必须到位。
合熔断器的过程用力是慢(开始)——快(当动触头临近静触头时)——慢(当动触头临近合闸终了时)。
拉熔断器的过程用力是慢(开始)——快(当动触头临近静触头时)——慢(当动触头临近拉闸终了时)。
快是为了防止电弧造成电器短路和灼伤触头,慢是为了防止操作冲击力,造成熔断器机械损伤。
4、操作人员在拉开跌落式熔断器时,必须使用电压等级适合,经过试验合格的绝缘杆,穿绝缘鞋、戴绝缘手套、绝缘帽和防目镜或站在干燥的木台上,并有人监护,以保人身安全。
相关文章跌落式熔断器熔丝常见故障原因及处理方法

有关熔断器的使用问题,跌落式熔断器在使用过程中,出现了熔丝相关的故障问题,比如熔丝不正常熔断、熔丝轧断、熔丝松脱等,其故障原因是什么,应该如何处理,下面来看下。
时间:2022-01-25 06:02:53
跌落式熔断器怎么接线,跌落式熔断器的接线方法

有关跌落式熔断器怎么接线的方法,跌落式熔断器的接线注意事项有哪些,这里总结了七点,感兴趣的朋友参考下。
时间:2021-08-28 05:22:15
跌落式熔断器常见故障原因有哪些?

有关跌落式熔断器常见故障的原因,包括熔丝轧断的原因、掉管故障的原因,以及跌落式熔断器的装置性缺陷带来的故障,熔丝的质量不过关,熔断特性比较差。
时间:2020-05-23 08:27:07
跌落式熔断器的安装规定及要求(多图)

怎么安装跌落式熔断器,需要专用金具安装牢固,按照操作规范安装跌落式熔断器,电工天下小编分享下跌落式熔断器的安装要求,跌落式熔断器的安装使用注意事项。
时间:2020-05-23 07:32:29
【图】跌落式熔断器带负荷操作方法与步骤

跌落式熔断器带负荷操作方法,在农网10kV配电线路分支线和额定容量小于200kVA的配电变压器,如何带负荷操作,有哪些步骤,包括拉闸与合闸的注意事项等。
时间:2020-01-10 10:15:02
低压配电系统电压的跌落_电压与无功功率关系

有关低压配电系统电压的跌落问题,取决于无功负荷与无功出力的平衡状态,电压与无功功率之间的关系复杂,这里总结了三点,合理的就地无功补偿可以调整系统电压、降低线损。
时间:2020-01-10 09:39:41
出口跌落式熔断器安装方式图解

出口跌落式熔断器安装方式图解,出口跌落式熔断器的安装方式示意图,跌落式熔断器及拉负荷跌落式熔断器是户外高压保护电器,跌落式熔断器在正常运行时,熔丝管借助熔丝张紧后形成闭合位置。
时间:2016-08-24 07:44:17





