三菱fx系列plc数据寄存器的几种类型
三菱fx系列plc数据寄存器有哪些类型,数据寄存器为16位,最高位为符号位,三菱fx系列plc数据寄存有通用数据寄存器(D0~D199),断电保持数据寄存器(D200~D7999)等几种。
plc在进行输入输出处理、模拟量控制、位置控制时,需要许多数据寄存器存储数据和参数。三菱fx系列plc数据寄存器的几种类型。
数据寄存器为16位,最高位为符号位。可用两个数据寄存器来存储32位数据,最高位仍为符号位。
数据寄存器有以下几种类型:
1、通用数据寄存器(D0~D199)
共200点。当M8033为ON时,D0~D199有断电保护功能;当M8033为OFF时则它们无断电保护,这种情况PLC由RUN →STOP或停电时,数据全部清零。
2、断电保持数据寄存器(D200~D7999)
共7800点,其中D200~D511(共12点)有断电保持功能,可以利用外部设备的参数设定,改变通用数据寄存器与有断电保持功能数据寄存器的分配;D490~D509供通信用;D512~D7999的断电保持功能不能用软件改变,但可用指令清除它们的内容。根据参数设定可以将D1000以上做为文件寄存器。
3、特殊数据寄存器(D8000~D8255)
共256点。特殊数据寄存器的作用是用来监控PLC的运行状态。如扫描时间、电池电压等。未加定义的特殊数据寄存器,用户不能使用。具体可参见用户手册。
4、变址寄存器(V/Z)
三菱FX2N系列PLC有V0~V7和Z0~Z7共16个变址寄存器,它们都是16位的寄存器。
变址寄存器V/Z实际上是一种特殊用途的数据寄存器,其作用相当于微机中的变址寄存器变,用于改变元件的编号(变址),例如V0=5,则执行D20V0时,被执行的编号为D25(D20+5)。
变址寄存器可以象其它数据寄存器一样进行读写,需要进行32位操作时,可将V、Z串联使用(Z为低位,V为高位)。
相关文章三菱plc变址寄存器怎么用,三菱plc变址寄存器用法图解

三菱plc变址寄存器怎么用,三菱plc变址寄存器用法图解三菱plc变址寄存器分二种,即V(16位字元件),Z(16位字元件)。三菱PLC变址寄存器功能FX1S和FXIN有两个变址寄存器V...
时间:2022-09-20 20:37:02
三菱plcFX3U外部电源怎么接线,视接口类型不同选用接线方法

三菱fx48m型plc是交流电源供电(单相交流电),plc有直流24v输出端口,可以给传感器或扩展模块供电(不是由外部接入24v直流电)。plc输入端自身有内部电源,如果只是按钮或行程开关类型,则不需要另外接电源,直接接按钮或开关的两端即可。
时间:2022-06-30 10:48:41
【图解】三菱plc数据传送指令用法说明

有关三菱plc数据传送指令的用法说明,传送指令MOV将源操作数据传送到指定目标,其指令代码为FNC12,其它数据传送指令包括SMOV(BCD码移位传送)、CML(取反传送)、BMOV(数据块传送)等。
时间:2020-03-18 14:33:33
三菱plc数据交换指令XCH的用法举例

有关三菱plc数据交换指令(/sanlingplc/4788.htm)XCH的使用方法,在三菱plc的编程指令中,XCH指令用于数据的交换,XCH指令将两个目标元件D1和D2的内容相互交换,一起来学习下XCH指令的用法。
时间:2020-03-18 13:55:49
【图】三菱plc数据交换指令XCH的用法与注意事项

三菱plc数据交换指令XCH的用法,数据交换指令(D)XCH(P)的编号为FNC17,用于将数据在指定的目标元件之间交换,数据交换指令的使用注意事项,分为三点,需要的朋友参考下。
时间:2020-03-18 13:47:18
【图解】三菱plc功能指令执行方式与数据长度

有关三菱plc功能指令执行方式与数据长度,功能指令有连续执行和脉冲执行两种类型,至于数据长度的问题,功能指令可处理16位数据或32位数据,一起来看看。
时间:2020-03-15 06:46:35
三菱plc数据交换指令xch、bcd与bin指令的用法说明

三菱plc数据交换指令xch、bcd与bin指令的用法,数据交换指令xch,将两个目标元件d1和d2的内容相互交换,bcd将源元件中的二进制数转换为bcd码送到目标元件中,bin将源元件中的bcd码转换为二进制数送到目标元件中。
时间:2020-03-06 13:41:02
电脑读取三菱plc数据用mx sheet很轻松

电脑读取三菱plc数据的方法,三菱提供了mx sheet软件,无须程序,只通过简单的设置即可使用excel收集,除了要安装mx sheet软件外,还要安装三菱提供的一个小软件mx component。
时间:2020-03-06 13:25:29