led指示灯用以诊断三菱plc故障原因的技巧
来源:电工天下时间:2020-02-29 18:54:58 作者:老电工手机版>>
如何用led指示灯状况来诊断三菱plc的故障,可以根据电源指示、出错指示、输入与输出指示来诊断出三菱plc的故障原因,并给出解决方法,一起来了解下。
用led指示灯诊断三菱plc故障
各种品牌plc都具有自诊断功能,当plc异常时应该充分利用其自诊断功能以分析故障原因。
当plc发生异常时,首先检查电源电压、plc及i/o端子的螺丝和接插件是否松动,以及有无其他异常。
然后,再根据PLC基本单元上设置的各种LED的指示灯状况,以检查PLC自身和外部有无异常。
发生错误时,8009、8060~8068其中之一的值被写入特殊数据寄存器d8004中,假设这个写入d8004中内容是8064,则通过查看d8064的内容便可知道出错代码。与出错代码相对应的实际出错内容参见plc使用手册的错误代码表。
以三菱的FX为例,说明根据LED指示灯状况以诊断PLC故障原因的方法。
1、电源指示([POWER]LED指示)
当向三菱plc基本单元供电时,基本单元表面上设置的〔POWER〕LED指示灯会亮。如果电源合上但〔POWER〕LED指示灯不亮,请确认电源接线。(电工技术之家 www.dgjs123.com)另外,若同一电源有驱动传感器等时,请确认有无负载短路或过电流。若不是上述原因,则可能是PLC内混入导电性异物或其它异常情况,使基本单元内的保险丝熔断,此时可通过更换保险丝来解决。
2、出错指示(〔EPROR〕LED闪烁)
当程序语法错误(如忘记设置定时器或计数器的常数等),或有异常噪音、导电性异物混入等原因而引起程序内存的内容变化时,〔EPROR〕LED会闪烁,三菱PLC处于STOP状态,同时输出全部变为OFF。
在这种情况下,应检查程序是否有错,检查有无导电性异物混入和高强度噪音源。
3、出错指示(〔EPROR〕LED灯亮)
由于三菱PLC内部混入导电性异物或受外部异常噪音的影响,导致CPU失控或运算周期超过200ms,则WDT出错,〔EPROR〕LED灯亮,PLC处于STOP,同时输出全部都变为OFF。
此时,可进行断电复位,若PLC恢复正常,请检查一下有无异常噪音发生源和导电性异物混入的情况。
另外,请检查PLC的接地是否符合要求。检查过程如果出现〔EPROR〕LED灯亮→闪烁的变化,请进行程序检查。如果〔EPROR〕LED依然一直保持灯亮状态时,请确认一下程序运算周期是否过长(监视D8012可知最大扫描时间)。
如果进行全部的检查之后,〔EPROR〕LED 的灯亮状态仍不能解除,应考虑PLC内部发生了某种故障,请与技术服务商联系。
4、输入指示
不管输入单元的LED灯亮还是灭,请检查输入信号开关是否确实在ON或OFF状态。
如果输入开关的额定电流容量过大或由于油侵入等原因,容易产生接触不良。当输入开关与LED灯亮用电阻并联时,即使输入开关OFF但并联电路仍导通,仍可对三菱FX系列PLC进行输入。
如果使用光传感器等输入设备,由于发光/受光部位粘有污垢等,引起灵敏度变化,有可能不能完全进入“ON”状态。在比运算周期短的时间内,不能接收到ON和OFF的输入。如果在输入端子上外加不同的电压时,会损坏输入回路。
5、输出指示
不管输出单元的LED灯亮还是灭,如果负载不能进行ON或OFF时,主要是由于过载、负载短路或容量性负载的冲击电流等,引起继电器输出接点粘合,或接点接触面不好导致接触不良。
相关文章三菱plc梯形图控制交通灯的例子

三菱plc控制交通灯的plc梯形图,十字路口南北及东西方向均设有红、黄、绿三个信号灯,六个灯以一定的时间顺序循环往复工作,元器件安排如图所示。
时间:2020-05-16 19:52:47
三菱plc交通信号灯设计案例分析

三菱plc交通信号灯设计案例,交通信号灯的自动控制系统设计,掌握信号转换关系、plc的i/o分配、plc硬件设计、plc顺序功能图设计、plc梯形图程序设计等,一起来了解下。
时间:2020-04-25 08:02:24
三菱plc控制交通灯并行顺序的例子

分享一个三菱plc控制交通灯并行顺序的例子,交通灯一个周期120秒,南北与东西同时工作,0-50秒,南北绿、东西红,50-60秒,南北黄、东西红等控制方法。
时间:2020-03-06 15:18:58
三菱cc-link调试技巧:使用前面板led指示判断故障

三菱cc-link的调试技巧,使用前面板led指示判断故障,err指示灯常亮时,整个cc-link通信有错误,闪烁时,cc-link网络系统中某个站的通信有错误,lerr指示灯指示的是主站的通信状态。
时间:2020-02-29 18:55:46
三菱plc设计报警闪烁灯的设计操作步骤

三菱plc设计报警闪烁灯的设计操作步骤,根据要求设计一个报警器,当条件x1=0N满足时蜂鸣器鸣叫,报警灯连续闪烁16次,每次亮2s,熄灭3s,停止声光报警。
时间:2016-06-01 15:47:52
三菱plc设计报警闪烁灯的要求与步骤

有关三菱plc设计报警闪烁灯的方法,分享了报警闪烁灯的设计要求,设计电路,分配输入/输出点,以及接线图,三菱plc程序的设计方法。
时间:2015-12-29 19:29:19
【图】三菱plc交通灯控制的plc梯形图设计实例

三菱plc交通灯控制的plc梯形图,十字路口南北及东西方向均设有红、黄、绿三个信号灯,六个灯以一定的时间顺序循环往复工作,plc梯形图的设计实例,供大家参考。
时间:2015-09-29 09:39:32
【多图】三菱plc交通信号灯设计图解

三菱plc交通信号灯设计图解,交通信号灯的自动控制系统设计步骤与方法,三菱plc的选型与硬件配置,以及节省i/o点数的选择方法,借助三菱plc设计出合理有序的交通信号灯控制系统。
时间:2015-09-18 19:51:57
- 上一篇:三菱plc应用指令完成标志的使用问题
- 下一篇:plc触点串并联指令怎么用?