三菱触摸屏与三菱plc通讯问题
1、要确认三菱plc的型号,plc只要是支持modbus的协议的基本都是可以跟三菱触摸屏的hmi连接的,这样的情况下三菱plc类型就选择modbus rtu。
2、通讯的参数设置一定要一致,波特率啊,校验等等,三菱PLC要跟HMI一致。
3、通讯线的通讯接口,三菱plc的通讯接口是rs232还是rs485,在使用手册里面都有。
如果通讯不成功的情况下如何去判断到底是硬件还是软件设置有问题了?
通常用在线模拟,首先把三菱plc直接跟电脑连接在一起,用三菱plc的软件跟三菱plc通讯上,软件关掉三菱plc的软件,运行将要下载到hmi里面的图片,保存,编译,在线模拟,如果三菱plc跟电脑连接上了,那就是第3点通讯线有问题,换根线就可以了。
如果在线模拟通讯不上,那证明通讯参数没有设置好,上面就是HMI设置通讯参数的位子,可以依次来设置。