有关三菱特殊模块FX2N-4AD-PT的功能模块,fx2n-4ad-pt为四通道温度模块,FX2N-4AD-PT将来自四个箔温度传感器的输入信号放大,fx2n-4ad-pt特殊功能模块的特点与编程说明。
三菱FX2N-4AD-PT功能模块
1、fx2n-4ad-pt特殊功能模块
fx2n-4ad-pt为四通道温度模块,FX2N-4AD-PT将来自四个箔温度传感器(PT100,3线,100Ω)的输入信号放大,并将数据转换成12位的可读数据,存储在主处理单元(MPU)中。
摄氏度和华氏度数据都可读取,读分辨率是0.2℃到0.3℃/0.36℉到0.54℉。
2、fx2n-4ad-pt的特点
转换速度是:4通道15ms。
最小可测温度为:0.2℃到0.3摄氏度;0.36℉到0.54℉。
数字量输出为-100到+600℃对应-1000到6000;-148到+1112℉对应-1480到+11120。分辨率为12位,其中11数据位+1符号位。
补偿范围为:-100到+600℃;-148到+1112℉。
所有的数据传输和参数设置都可以通过FX2N-4AD-PT的软件控制来调整;由FX2N PC的TO/FROM应用指令来完成。
FX2N-4AD-PT占用FX2N扩展总线的8个点.这8点可以分配成输入或输出.FX2N-4AD-PT消耗FX2N主单元成有源扩展单元5V电源槽的30mA电流
FX2N-4AD-PT特殊功能模块编程说明:
FX2N-4AD-PT单元的识别码是“K2040”。
--- 问题 ---
FX2N-4AD-PT怎样查看错误状态?
答:FX2N-4AD-PT的错误信息被分配到BFM#29的每一位。对应为: b0:检测到错误:如果b1到b3中任何一个为ON,出错通道的A/D转换停止。 b2:电源错误:24V DC电源故障 b3:硬件错误:A/D转换器或其他硬件故障 b10:数字范围错误:数字输出/模拟输入值超出指定范围 b11:平均错误:所选平均结果的数值超出可用范围,参考BFM#1到#4(正常值在1到4096之间)。
FX2N-4AD-PT使用中,BFM#9到BFM#12和BFM#17到BFM#20中保存的输入数据当前值的单位是多少?
答:BFM#9到#12和#17到#20保存输入数据的当前值。BFM#9到#12以0.1℃为单位,BFM#17到#20以0.1℉为单位。不过可用的分辨率只有0.2℃到0.3℃或0.36℉到0.54℉。
相关文章三菱plc相对定位与绝对定位指令,二者区别是什么

有关三菱plc定位指令的用法,主要为二种,一是相对定位指令DRVI,二是绝对定位指令DRVA,这二类指令的功能与使用方法,以及相对定位和绝对定位的区别,下面来了解下。
时间:2022-02-05 08:13:16
三菱plc 2da模块怎么用,注意什么问题

在三菱plc中2da模块用于将12位数字值转换成2点模拟输出(电压输出和电流输出),并把它们输入到可编程控制器(三菱PLC)中,那么三菱plc2da模块怎么用,在使用时应注意哪些问题,下面来了解下。
时间:2022-02-04 06:18:43
三菱mov指令的用法简介

在三菱plc中MOV传送指令可以传送16位数据,如果加D变成32位,则需要占用两个数据寄器。mov是传送指令,比如:三菱PLC梯形图中MOV MOV K3 K1Y0,MOV K3 K1Y0是将常数3传送到Y0起的四个位存储。
时间:2022-01-26 09:10:48
三菱plc中mov指令用法详解

有关三菱plc mov指令的使用方法,介绍了mov指令的格式,以及该指令的作用,并举了几个mov指令的实例,通过具体的例子学习mov指令的用法。
时间:2022-01-26 09:08:27
三菱fx2n20gm定位模块怎么更换电池?

三菱fx2n20gm定位模块电池更换步骤如下:首先,关闭FX2N-20GM的电源。然后,拆下FX2N-20GM的侧盖。在装卸盒中拆下池并更换(为了不丢失FX2N-20GM中RAM的当前数据,该操作过程必须在30秒内完成。)
时间:2022-01-26 08:06:19
三菱plc回原点指令ZRN用法说明

在三菱plc中ZRN指令具有回到原点的功能,其用法为:1、ZRN D400 D402 X4 Y0—按下X10启动后,Y0后发出以D400为频率的回归速度(通常较快),到达X4原点开关位置,变为以D402为频率的爬行速度。
时间:2022-01-26 08:02:20
三菱FX系列PLC步进指令(STL/RET)用法教程

有关三菱FX系列PLC步进指令的用法,步进指令是专为顺序控制而设计的指令,步进指令STL与RET怎么使用,在使用时需要注意什么问题,下面具体来看下。
时间:2022-01-20 09:48:55
三菱FX系列PLC块操作指令(ORB/ANB)的用法教程

有关三菱FX系列PLC块操作指令的用法,ORB为块或指令,ANB为块与指令,其中ORB指令用于两个或两个以上的触点串联连接的电路之间的并联,ANB指令用于两个或两个以上触点并联连接的电路之间的串联。
时间:2022-01-20 09:45:50