三菱fx系列plc故障症状与维修方法
来源:电工天下时间:2015-10-07 14:11:17 作者:老电工手机版>>
一、面板上power灯不亮?
主机、i/o扩充机座、i/o扩充模组、特殊模组之正面均有一个"power"之led指示灯,当主机通上电源时,led之绿色灯亮。若主机 通上电源后,此指示灯不亮,此时,请将"24+"端子之配线拔出,若指 示灯正常亮起,表示fx2之dc负载过大,此种情况下,请不要使用 fx2 "24+"端子之dc电源,请另行准备dc24v电源供应器。
若将"24+"端子之配线拔出后,指示灯仍然不亮,有可能plc内部保险 丝己经烧断,此时请您与我们各地营业所联络,我们将尽快为您处理。
二、power灯呈闪烁状态?
假若power灯呈闪烁状态,很有可能是"24+"端子与"com"端子短路,请将"24+"端子之配线拔出,若是指示灯回复正常,那请检查 您的线路。若指示灯依然闪烁,那很可能plc内的power板己经故障 ,请您将该部plc送回我们各地营业所,我们将尽快为您处理。
三、"batt?v"led灯亮
当这个红色led灯亮时,表plc内的锂电池寿命己经快结束了(约剩 一个月),此时请尽快更换新的锂电池,以免plc内的程式(当使用ram时) 自动消失。假若更换新的锂电池之后,此led灯仍然亮着,那很可 能此部plc的cpu 板己经故障,请您将该部plc送回我们各地营业所, 我们会尽快为您处理。
四、"prog?e"led灯闪烁
一般来说,当此红色led灯闪时,大部份是程式回路不合理的情况 较多,另一原因亦有可能是参数设定出错,或者是外来之杂讯干扰导致 程式内容产生变化。若您是使用掌上型书写器(fx-20p-e)建议您检查 d8004,再依d8004的内容检查d8060~d8069,从d8060~d8069中可得 到一个数据,此为侦错号码。欲知侦错号码内容,请参阅"三菱可程式控制器编程手册!
五、"cpu?e"led灯亮
当"cpu?e"led灯亮时,有可能是以下几种原因所造成:
1. plc内部有导电性的粉尘侵入;
2. plc的扫瞄时超过100ms以上 (检查d8012即可知道最长执行时间);
3. 通电中,将ram/eprom/eeprom记忆卡匣拔下;
4. plc附近有杂讯干扰;
若排除上述的问题,而"cpu?e"led灯仍然 亮着的话,此部plc可能真的 故障了,建议您将它送回来给我们,让我们 来帮您找出它的病因。
六、plc密码修改方法
假若您拥有原始程式,您只要将plc记忆体全部消除即可。
清除方法:
1.若使用掌上型程式书写器。
当书写器与plc连接后选择online模态,按go键,荧幕会要求您打入密码, 此时请您按sp键8次,再按go键3次,如此一来,您的plc就回复到出厂 时的状态,您只要再将原始程式打入plc即可。
2.若使用fxn,dos版v2.0以上版本软体。
于mode视窗中按7,5,3,再于出现的画面中选项,以上、下键选择 "memory-p.htm" target="_blank" title="memory货源和pdf资料">memory all clear"再按"enter"键,如此,plc内部记忆体将全部被清 除。使用者再将原始程式写入plc内即可。
3.若使用fxn windows版v1.0以上版本软体。
首先将原始程式颢示于荧幕上,将plc置于stop状态,再于画面上功能 选择列中选plc,再选plc memory clear…,跳出新画面后,将三项选项 全部圈选,再按"enter"键,画面将出现"确定"及"取消"两选择让您做决定 ,此时,该做决定的您,就选"确定",按"enter"键吧!该画面若消失了, 亦表示该plc已回复到出厂时状态,您可以重新写入程式了。
相关文章三菱plc更换电池程序不丢失的实现方法

三菱plc更换电池程序不丢失的实现方法,三菱plc内部电池多久需要更换,如何更换三菱plc内部电池,在更换电池时,电池取出后plc程序会不会丢失,三菱plc内部电池的更换步骤。
时间:2022-09-19 13:20:33
三菱plcFX3U外部电源怎么接线,视接口类型不同选用接线方法

三菱fx48m型plc是交流电源供电(单相交流电),plc有直流24v输出端口,可以给传感器或扩展模块供电(不是由外部接入24v直流电)。plc输入端自身有内部电源,如果只是按钮或行程开关类型,则不需要另外接电源,直接接按钮或开关的两端即可。
时间:2022-06-30 10:48:41
一文看懂三菱触摸屏GOT2000编程电缆的制作方法

三菱触摸屏GOT2000编程电缆的制作方法,加工时需要铁氧体磁芯、线夹和电缆屏蔽材料,EMC指令适用试验中使用下列产品。1)TDK株式会社生产的ZCAT3035-1330铁氧体磁芯;2)三菱电机生产的AD75CK型线夹。
时间:2022-03-06 13:00:31
三菱触摸屏RS-232转USB转换适配器的实现方法

有关三菱触摸屏的知识,如何将三菱触摸屏RS-232转为USB转换适配器,以下介绍了GT10-RS2TUSB-5S形状及各部位名称,以及GT10-RS2TUSB-5S的安装方法,下面具体来看下。
时间:2022-02-20 08:45:24
三菱触摸屏设置弹出报警功能方法详解

在用三菱触摸屏做项目时,如何设置弹出报警显示,当出现报警时报警内容在触摸屏的中弹出,而不是在报警界面出现,以下是三菱触摸屏弹出报警功能的设置方法,供大家参考。
时间:2022-02-19 12:46:45
三菱plc设置密码防止他人读写的方法

三菱plc中怎么设置密码,以防止他人读写程序,以下是设置密码的操作方法,供大家参考。设置步骤:菜单→在线→口令→选择你要加密程序→设置→选择禁止读写→输入密码→确定。
时间:2022-02-19 12:44:13
三菱伺服与触摸屏的通讯方法

三菱伺服J4-A怎么与三菱触摸屏进行通讯,J4-A有422接口,可以通过422让他们通讯,只需要进行简单设置即可实现,下面具体来看下。
时间:2022-02-19 12:41:10
三菱GOT-2000触摸屏用以太网程序上传下载的方法

在三菱GOT-2000系列触摸屏中怎么用以太网程序实现上传与下载功能,详细的实现步骤与方法,参考如下。
时间:2022-02-19 12:39:24
- 上一篇:【图】三菱plc批量传送指令bmov格式及实例
- 下一篇:三菱plc进制说明