三菱fx系列plc的计数器c的主要参数
一、三菱fx系列plc的计数器c的功能结构
fx系列plc的计数器c的功能、结构,计数过程及工作原理。
功能:
对内部元件X、Y、M、S、T、C的信号进行计数。
结构:
线圈、触点、设定值寄存器、当前值寄存器。
地址编号:
字母C+(十进制)地址编号 (C0~ C255)
设定值:
等于计数脉冲的个数。用常数K设定。
16位低速计数器
通用加计数器:
C0~C99(100点);设定值区间为K1~K32767
停电保持加计数器:C100~C199(100点);设定区间为K1~K32767
特点:
停电保持计数器在外界停电后能保持当前计数值不变,恢复来电时能累计计数。

二、通用型16位加计数器计数过程原理
计数信号每接通一次(上升沿到来),加计数器的当前值加1,当前值达到设定值时,计数器触点动作;复位信号接通时计数器复位。
计数器处于复位状态时,当前值清0,触点复位,且不计数。