【图】三菱FX2N plc初始状态指令的实例教程
来源:电工天下时间:2015-10-29 19:13:02 作者:老电工手机版>>
三菱FX2N plc初始状态指令的用法
可以采用基本指令和步进指令进行顺序控制,也可以采用初始状态指令IST(FNC60)配合步进指令进行编程,初始状态指令IST可以简化复杂的顺序控制程序。
它能自动设置与多种运行方式相对应的初始状态和相关的特殊辅助继电器。IST指令只能使用一次,且必须放在STL电路之前。

初始状态指令的梯形图格式如图10-5。
梯形图中源操作数[S·]表示的是首地址号,可以取X、Y和M,它由8个相连号的软元件组成。在图10-5中,由输入继电器X0~X7组成。这8个输入继电器各自的功能如表10-2所示。其中X0~X4同时只能有一个接通,因此必须选用转换开关,以保证5个输入不同时为ON。目标操作数[D1·] 和[D2· ]只能选用状态继电器S,其范围为S20~S899,其中[D1·]表示在自动工作方式时所使用的最低状态继电器号,[D2·]表示在自动工作方式时所使用的最高状态继电器号,[D2· ] 的地址号必须大于[D1·]的地址号。

IST指令的执行条件满足时,初始状态继电器S0~S2被自动指定功能,S0是手动操作的初始状态,S1是回原位方式的初始状态,S2是自动运行的初始状态。与IST指令有关的特殊辅助继电器有8个,其功能如表10-3所示。
根据IST指令自动设置的部分特殊辅助继电器的动作内容如图10-6,该梯形图不需要用户编制,只是等效相应特殊辅助继电器的功能。M8000是运行监视辅助继电器,在PLC运行时接通。


相关文章三菱fx2n20gm定位模块怎么更换电池?

三菱fx2n20gm定位模块电池更换步骤如下:首先,关闭FX2N-20GM的电源。然后,拆下FX2N-20GM的侧盖。在装卸盒中拆下池并更换(为了不丢失FX2N-20GM中RAM的当前数据,该操作过程必须在30秒内完成。)
时间:2022-01-26 08:06:19
三菱plc状态图到功能图的转换机制

三菱plc状态图到功能图的转换机制,三菱plc功能图的绘制方法,在功能图中,每个状态器都有三个功能,驱动处理、指定状态转移条件、指定相继状态器。
时间:2020-04-25 09:11:55
【图】三菱FX2N plc特殊功能模块的读写指令的用法

有关三菱FX2N plc特殊功能模块的读写指令的用法,读特殊功能模块指令FROM的目标操作数,n是待传送数据的字数,M2是特殊功能模块中缓冲寄存器的首元件号。
时间:2020-03-18 15:06:33
三菱FX2N系列plc编程元件的特征图解

三菱FX2N系列plc编程元件的特征图解,有关plc编程元件的物理实质,电子电路及存储器,也就是软继电器,编程元件的基本特征,以及可编程控制器的编程元件的类型与编号。
时间:2020-03-06 13:28:00
【图】三菱fx2n系列plc编程器件的功能说明

三菱fx2n系列plc编程器件的功能说明,包括输入继电器(x)、输出继电器(y)、辅助继电器(m)、定时器(t)、计数器(c)、数据寄存器等的功能描述,感兴趣的朋友参考下。
时间:2020-03-06 06:37:57
【图】三菱FX2N系列plc编程元件类别与编号说明

三菱FX2N系列plc编程元件类别与编号说明,介绍了plc编程元件的物理实质,编程元件的基本特征,可编程控制器的编程元件,一起来了解下。
时间:2020-03-05 08:00:04
三菱plc状态元件构成与注意事项

有关三菱plc状态元件构成,三菱plc状态元件的使用注意事项,包括状态的编号必须在指定范围选择,在不用步进顺控指令时,状态元件可作为辅助继电器在程序中使用等。
时间:2020-03-04 09:36:36
三菱fx2n系列plc接线设计的方法(图文)

三菱fx2n系列plc设计控制系统,接线部分的设计,是整个plc编程设计工作的起步之处,尽管plc控制系统设计中,接线部分占的工作量很小,但正确的接线,要为后续的plc编程设计奠定基础。
时间:2017-08-01 07:22:08
- 上一篇:三菱FX2N PLC PLS指令的作用与用法
- 下一篇:【图】三菱plc时间限制问题





