三菱plc触点比较指令与比较指令cmp的用法注意事项
来源:电工天下时间:2015-10-31 09:37:57 作者:老电工手机版>>
三菱plc触点比较指令与比较指令cmp的用法
触点比较指令与比较指令,一般的程序就有这2个指令的其中一条。
一、触点比较指令与比较指令cmp的区别
触点比较的指令格式为:
LD<> D0 D2,这条指令的指令的含义是当数据寄存器D0里面的值不等于数据寄存器D2里值的时候导通。
LD<= D0 D2这条指令的含义是数据寄存器D0里面的值小于或者等于数据寄存器D2里面的值导通。
LD>= D0 D2这条指令的含义是数据寄存器D0里面的值大于或者等于数据寄存器D2里面的值导通。
LD= D0 D2这条指令的含义是数据寄存器D0里面的值等于数据寄存器D2里面的值导通。
什么LD表示在左母线开始,如果是串联LD的地方则为AND,并联则为OR。
注意,这条指令可以是16位和32位运算,但不能位脉冲执行型。
二、比较指令CMP的应用
这条指令格式为 CMP D0 D2 M0 他的含义是把D0和D2做比较,然后通过M0,M1,M2这3个输出,当D0里面的数据大于D2里面的数据则MO导通。
当D0里面的数据等于D2里面的数据则M1导通。当D0里面的数据小于D2里面的数据则M2导通。这条指令可以为16位和32位运算也可以是脉冲执行型。
如果是32位运算则DCMP D0 D2 M0. 如果为32位脉冲执行型则DCMP D0 D2 M0,须注意的是32位运算的时候占用的数据寄存器是4个数据寄存器,他们是D0.D1.D2.D3因为一个数据寄存器是16位连续2个数据寄存器才是32位。
一旦作32位运算他会自动占用D0.D1.D2.D3这4个数据寄存器,因此特别注意其他程序里不要向这4个数据寄存器里面写入数据,否则会出现未知的错误。
另外,要注意脉冲执行型,如果是脉冲执行型则当执行条件满足时只执行这条指令1次,如果是连续执行型则每个扫描周期都执行所以必须注意。
相关文章三菱plc定时器与触点比较指令用法详解

有关三菱plc的入门知识,在三菱plc中定时器怎么用,触点比较指令的功能与用法又是什么,学习三菱plc编程必须掌握必备的常用指令,下面一起来学习下。
时间:2022-01-08 05:25:16
三菱FX系列PLC触点串联指令(AND/ANI/ANDP/ANDF)使用说明

三菱FX系列PLC触点串联指令(AND/ANI/ANDP/ANDF)使用说明,1、 AND (与指令): 一个常开触点串联连接指令,完成逻辑“与”运算。2、ANI (与反指令) :一个常闭触点串联连接指令,完成逻辑“与非”运算。
时间:2021-12-09 10:24:12
三菱plc传送与比较类指令的使用说明

三菱plc传送与比较类指令的用法及注意事项,比较指令包括CMP(比较)和ZCP(区间比较),传送类指令分为传送指令MOV、移位传送指令SMOV、取反传送指令CML、块传送指令BMOV、多点传送指令FMOV,以及数据交换与变换指令的用法。
时间:2020-04-25 09:21:26
【多图】三菱plc传送指令与比较指令的实例教程

有关三菱plc传送指令与比较指令的实例教程,传送指令MOV与比较指令CMP,数据传送指令编程的方法,包括数据块传送、多点传送与移位传送。
时间:2020-03-18 15:07:20
【图】三菱plc传送与比较指令用法说明

三菱plc传送与比较指令的用法,包括比较指令CMP、区间比较指令ZCP、传送指令MOV、移位传送指令SMOV、取反传送指令CML、块传送指令BMOV、多点传送指令FMOV等指令的用法。
时间:2020-03-18 14:55:23
【图】三菱plc时钟比较指令的用法示例

三菱plc时钟比较指令的用法,此指令常用于需要定时开关机的场合,这里运用到了传送指令MOV,当X0为ON,把时间数据时D3分D4秒D5传送到D10,D11和D12;应用TCMP对设定时间K8 ,K20 K25。
时间:2020-03-18 14:37:12
三菱plc触点串联指令and与ani的用法

三菱plc触点串联指令and与ani的用法,and为与指令,用于单个常开触点的串联,ani为与非指令,用于单个常闭触点的串联,and与ani都是一个程序步指令,串联触点的个数没有限制,多可次重复使用。
时间:2020-03-15 06:43:14
三菱plc主控触点指令mc mcr用法说明

有关三菱plc主控触点指令mc mcr的用法,三菱plc主控触点指令,主要为主控触点指令(MC)及主控触点复位(MCR)两条指令,其区别及用法说明参见本文内容。
时间:2020-03-06 16:00:44