三菱plc构造双稳态按钮的实现教程
来源:电工天下时间:2020-03-06 12:07:19 作者:老电工手机版>>
有关三菱plc构造双稳态按钮的实现教程,成双稳态按钮的三种方法,通过SET和RST指令来实现,利用PLC基本逻辑指令来实现,借助于算术运算指令来实现,一起来了解下。
三菱plc构造双稳态按钮
1、引言
在很多设备中经常会遇启动/停止,前进/后退等等的这样操作,操作者通常希望用一个按钮来实现:按一下启动,再按一下停止;如此循环往复。
把这样的按钮称为双稳态按钮,即有两种稳定状态;接通和断开都能保持,在设计中经常会遇到控制面板的按键位置不够和PLC的输入点数不够等这一问题。
如果在plc程序中把按键做成双稳态的,一个按钮身兼二职。可见plc程序把按钮做双稳态,在经济上是合算的。
2、成双稳态按钮的三种方法
2.1 通过SET和RST指令来实现。
通过SET和RST指令来实现

图1 通过SET和RST指令来实现
图1程序中,当第一次按下按钮X0。此时第一条支路因串联的M1为常闭点,而使M0接通条件满足置位 。第二条支路的执行条件不满足,暂不去理会。再看第三条支路,假设持续按着按钮不释放,因支路中串联进X0的常闭点而使接通条件不满足,直到释放按钮X0,因串联的M0已经置位,从而使M1和Y0输出保持为"1"。当第二次按下按钮X0时,因为M0的状态为"1",第一条支路条件不满足,第三条支路因X0的按钮下而使M1和Y0输出为"0",M1由"1"变为"0"产生一个下降沿,使M0复位为"0",从而使M1和Y0的"0"状态得以保持,即使释放按钮X0以后,之后对按钮X0的操作,又重复上述过程。可见得到的是一个双稳态按钮。
2.2 利用PLC基本逻辑指令来实现

图2 利用PLC基本逻辑指令来实现
PLC程序是按一定的PLC扫描周期循环往复地的执行程序代码。在每一个PLC扫描周期内,先读入输入内的信号状态,然后执行用户程序,最后刷新输出信号状态。用户程序的执行是按照先后顺序自上往下依次执行的。图2程序中正是充分利用了PLC程序的程序的执行特点。现在分析它的工作过程。
按一下按钮,使X0变为"1",在第一个PLC扫描周期内,M0变为"1",M1变为"1"。M1等于"1"会使M0变为"0",但M0的状态变化要到下一个PLC扫描周期才会执行,可见M0是宽度为1个PLC扫描周期的脉冲信号。因为M0等于"1"。
这样会使原来状态为"0"的Y0变为"1"从第二个PLC扫描周期起,不论X0变为"0"或保持为"1",M0都变为"0"并稳定在"0"上,这样Y0通过M0常闭点与Y0常开点串联的支路保持为"1"状态。再按一下按钮,M0又产生宽度为1个PLC扫描周期的脉冲信号,这个脉冲信号使原来状态为"1"的Y0变为'0"并稳定在"0"上。如此每次按一下按钮,Y0就在"0"和"1"之间切换一次,形成双稳态信号。
2.3 借助于算术运算指令来实现

图3 算术运算指令
数字电路中,如果把输出的"非"端反馈到D触发的"D"输入端。则每来一个时钟冲,D触发器的状态就翻转一次。图3所示的程序借鉴了数字电路中的D触发器的工作原理,按钮X0每按下一次,就相当于给触发器CP端输入一个触发脉冲。相加所得和的最低位状态,就翻转一次,如果Y0取之最低位,就可得到周期性状态,在“0”、“1”之间变化的双稳态信号。 为了避免加法的计算结果溢出,用M0和M3使期复位,就又重新开始累加。
3.结束语
文章开始提到的启动/停止,前进/后退等两种状态,也可以选用具有保持功能的三位选择开关,这是一种硬件实现方案。也可以选用本文所述的软件实现方案。殊途同归。但通过软件的方式,却节省PLC输入点的开销。
如果PLC的输入非常紧张,这是一种行之有效的方法,但若是输入点绰绰有余,这样做就有画蛇添足之嫌了。软件方案和硬件方案哪一是最佳的,那就要看实际情况而定了。如果硬件很贵,那就用软件人来实现这一功能。如果硬件很便宜。那何不充分发挥硬件的功能。PLC输入点的问题正是如此。适合才是最佳的。
相关文章三菱plc编码器接线图与接线方式

有关三菱plc编码器接线图与接线方式,以三菱fx2n系列plc与欧姆龙e6b2-cwz6c型旋转编码器为例,介绍编码器与plc的硬件接线方式,供大家学习参考。
时间:2022-09-20 20:44:32
三菱plc变址寄存器怎么用,三菱plc变址寄存器用法图解

三菱plc变址寄存器怎么用,三菱plc变址寄存器用法图解三菱plc变址寄存器分二种,即V(16位字元件),Z(16位字元件)。三菱PLC变址寄存器功能FX1S和FXIN有两个变址寄存器V...
时间:2022-09-20 20:37:02
三菱plc以太网cc-link IE系统配置注意事项

有关三菱plc以太网cc-link IE系统配置注意事项,三菱MELSEC iQ-R以太网/CC-Link IE系统配置,各网络的系统配置内容说明,三菱PLC iQ-R网络系统配置时的注意事项。
时间:2022-09-20 20:36:50
三菱plc程序上载显示黄色怎么办

三菱plc程序上载显示黄色怎么办,三菱PLC程序上载不完整的原因,一般都是编程方法的问题,从一台三菱plc中上传程序到另一台PLC或者电脑上的时候,在程式中好多地方显示黄色底色。
时间:2022-09-20 20:36:36
三菱plc更换电池程序不丢失的实现方法

三菱plc更换电池程序不丢失的实现方法,三菱plc内部电池多久需要更换,如何更换三菱plc内部电池,在更换电池时,电池取出后plc程序会不会丢失,三菱plc内部电池的更换步骤。
时间:2022-09-19 13:20:33
三菱plc如何实现星角与三角程序控制线路

有关三菱plc星角与三角程序控制线路的实现方法,控制线路的接线非常简单,时间控制控制与切换完全由plc的内部程序来做,用置位和复位指令更为直捷和简便。
时间:2022-07-06 06:13:39
三菱plcFX3U外部电源怎么接线,视接口类型不同选用接线方法

三菱fx48m型plc是交流电源供电(单相交流电),plc有直流24v输出端口,可以给传感器或扩展模块供电(不是由外部接入24v直流电)。plc输入端自身有内部电源,如果只是按钮或行程开关类型,则不需要另外接电源,直接接按钮或开关的两端即可。
时间:2022-06-30 10:48:41
三菱plc总烧坏电源板什么原因

三菱plc老是烧坏电源板,多是plc内部电源负载过重或变送器短路造成的,故障排查方法如下:电源部分出现问题,保险烧坏。PLC低压电源部分串入高压使低压电路损坏,电源部分欠压。
时间:2022-06-09 05:36:43




