三菱plc模块AJ71QE71通讯方式及设置步骤
来源:电工天下时间:2020-03-06 15:25:42 作者:老电工手机版>>
有关三菱plc模块AJ71QE71通讯方式及设置步骤,三菱plc的GPPW开始通讯前,在MS-DOS模式下执行ping程序来检查连接是否正确,以太网模块路由设置屏幕的步骤。
三菱plc模块AJ71QE71通讯方式
通过AJ71QE71进行通讯时,在三菱plc的GPPW开始通讯之前先在MS-DOS模式下执行ping程序来检查连接是否正确。支持通过串口与威纶触摸屏通讯。
以下表示可以通讯:
C:\ping 192.168.0.2
Reply from 192. 168. 0. 2:bytes = 32 time<10ms TTL=32
以下表示不可以通讯
C:\>ping 192.168.0.2
Request timed out.
如果 ping 没有通过,检查电缆与模块之间的连接和IP地址以及其它 WINOOWs中的设置。
[连接目标指定屏幕]
以太网模块路由设置屏幕(仅对 QnA系列)
a) 网络号
为所连接的以太网络分配的一个网络号。
该网络号必须与相连的 PLC 的网络参数中指定的号码相一致,并且在MELSECNET/10和以太网中是唯一的号码。
b) 站号(个人计算机的站号码)
为该 WINOOWs 系统计算机分配的一个站号。对该网络中的三菱PLC和其它计算机,该号码必须是唯一。
c) IP地址
为目标PLC分配一个 IP地址。
d) 主机名
为目标PLC指定一个主机名。该主机名必须在 Hosts文件中注册。
注意:必须为目标PLC指定IP地址或主机名其中一项。
e) 站号
指定分配到该AJ71QE71的站号。
f) MNET/10路由信息参数改变系统。
选择一个与在 PLC 网络参数中指定的路径方法相同的 MNET/10 路径方法。
g) 其它站
如果想通过一个有AJ71QE71的三菱PLC来访问另一个PLC,请指定其它目标永宏PLC的网络号和站号。如果网络号不是与 AJ71QE71 的 PLC 直接相连的网络,则必须设置路径参数。
相关文章三菱plc编码器接线图与接线方式

有关三菱plc编码器接线图与接线方式,以三菱fx2n系列plc与欧姆龙e6b2-cwz6c型旋转编码器为例,介绍编码器与plc的硬件接线方式,供大家学习参考。
时间:2022-09-20 20:44:32
三菱触摸屏密码的设置方式

三菱触摸屏密码的设置方式,三菱触摸屏编程软件中有密码设置功能,在软件中选择“公共设置选项”中的“系统环境”,出现系统环境设置对话框,选择密码即可对触摸屏设置密码功能进行应用。
时间:2022-03-06 13:14:12
一文看懂三菱触摸屏的输入方式

有关三菱触摸屏的知识,三菱触摸屏的输入方式是什么样的,在操作三菱触摸屏时如何进行正确的输入,三菱触摸屏输入字母方式又是什么样的,怎么来操作,下面具体来看下。
时间:2022-02-20 08:47:22
三菱伺服与触摸屏的通讯方法

三菱伺服J4-A怎么与三菱触摸屏进行通讯,J4-A有422接口,可以通过422让他们通讯,只需要进行简单设置即可实现,下面具体来看下。
时间:2022-02-19 12:41:10
三菱plc 2da模块怎么用,注意什么问题

在三菱plc中2da模块用于将12位数字值转换成2点模拟输出(电压输出和电流输出),并把它们输入到可编程控制器(三菱PLC)中,那么三菱plc2da模块怎么用,在使用时应注意哪些问题,下面来了解下。
时间:2022-02-04 06:18:43
三菱fx2n20gm定位模块怎么更换电池?

三菱fx2n20gm定位模块电池更换步骤如下:首先,关闭FX2N-20GM的电源。然后,拆下FX2N-20GM的侧盖。在装卸盒中拆下池并更换(为了不丢失FX2N-20GM中RAM的当前数据,该操作过程必须在30秒内完成。)
时间:2022-01-26 08:06:19
三菱plc中用到的模块有哪些

三菱PLC是一种常用的PLC品牌,在很多设备上除了西门子PLC外,用的最多的就是三菱PLC,从最初的FX1S、FX2N、FX2N-48MT、FX3U等多种型号都在使用,那么三菱PLC中用到的PLC模块有哪些,一起来看下。
时间:2021-12-20 11:47:25
三菱plc输入端com端接线方式

有关三菱plc的知识,三菱plc输入端com端怎么进行接线,每一种PLC的输入端COM口的名称都不相同,在早期三菱PLC上称为COM端,FX-3U上称为S/S,西门子的公共端称为M,其作用都是相同的,通常数量不多。
时间:2021-12-20 11:29:53
- 上一篇:A系列三菱plc指令的分类与功能
- 下一篇:三菱plc编程器密码忘记怎么办?