三种有载分接开关滤油装置的安装运行过程
来源:电工天下时间:2020-03-16 14:31:09 作者:老电工手机版>>
有载分接开关滤油装置
1、安装
对有载分接开关滤油装置的安装过程:
首先,将过滤罐、油泵等固定在变压器相应位置上。然后,按照滤油机的安装要求将在线滤油装置及滤油机连接到分接开关的管路,一般管路连接应尽可能短,且连接部位要少,以减少不必要的渗漏点及过滤压力。
连接管路时,应注意密封良好。然后进行电气连接,按照控制接线连接电机电源、压力开关连线等,最好将分接开关储油柜油面降低,使接点切断电机电源或给出远动报警信号。
确认电机正转。合上电源,电机按照箭头标示方向转为正确。如果电机接反而投入运行可能导致油劣化造成闪络。然后在变压器投运前将滤芯安装到滤罐中。
从以上过程看,三种滤油装置安装方法、顺序、工作量差别不大,但xxx公司的滤油装置体积大,安装比另外两种复杂。
2、运行
有载分接开关滤油装置投入运行前,应检查电机油泵的转向是否正确,确认转向正确后才能投入运行。
检查方法:关闭滤油机出油管侧阀门,启动油泵电机,压力表压力指示应升高。如果压力值没有升高,可能是电机转向错误,应调换电机电源进线。
有载分接开关滤油装置投运后的维护工作内容:
(1)设定工作模式:每天手动投入运行或自动运行。一般自动运行模式是在有载分接开关动作后运行一段时间或每天滤油机定时运行一段时间。
ABB公司生产的滤油装置随变压器的投退而投退,一旦变压器投入运行,滤油装置就一直处于运行状态。MR公司生产的OF 100DC型滤油装置有两种模式,即手动(每天人工手动投入一定时间)和自动(每次分接开关操作后自动滤油一定时间)。SANMI公司的LRT-210DH型滤油机也有两种模式,即手动(每天人工手动投入一定时间)和自动(设定每天的运行时间段)。
(2)取油样进行油分析:有载分接开关滤油装置投入运行后,试验人员应每隔一定时间进行油分析工作。从我局对三种型号的滤油装置滤油后油样的分析结果看,三者滤油效果差别不大。
(3)补油工作:当分接开关内的油面下降到一定程度时应进行补油工作。
(4)滤芯更换工作:滤油装置内的滤芯为主要的工作元件。当滤芯使用一定时间后,滤芯就可能失去过滤效果,这时,就需要进行滤芯的更换工作。滤芯的更换较为容易。
(5)油泵和电机更换当油泵、电机损坏时,就应进行更换工作。我局使用的三种型号的滤油装置油泵、电机运行的情况都较好,从使用到目前没有进行更换。
相关文章变频器的安装和接线要求

有关变频器的知识,在安装变频器之前,必须确定好安装环境,然后打用合适的安装方式,在对变频器进行接线时,要做好主电路与控制电路的正确接线,下面具体来看下。
时间:2022-01-04 20:11:18
排烟阀的安装位置

排烟阀的安装位置,排烟阀全名为排烟防火阀,主要为消防设施服务,一般安装在机械排烟风管道上,平时处于开启状态,当发生火灾时,消防主机接到指令,联动报警远程控制关闭阀门,主要起隔烟阻火的作用。
时间:2021-08-24 10:55:28
综合布线系统预埋暗管的安装要求

有关综合布线系统预埋暗管的安装要求,综合布线系统预埋暗管保护规定,预埋在墙体中间的最大管径不宜超过50mm,楼板中暗管的最大管径不宜超过25mm,暗管的转弯角度应大于90度等。
时间:2021-08-11 08:26:37
直流绝缘监视装置接线方法图解

直流绝缘监视装置接线方法图解,常用的绝缘监察装置接线图,正常时,电压表1PV开路,而使ST1的触点5-7、9-11( ST1的1-3、2-4断开)与ST2的触点9-11接通,投入接地继电器KA。
时间:2021-06-24 08:31:57
自动按频率减负荷装置原理图解

有关自动按频率减负荷装置原理图解,自动按频率减负荷装置原理接线图,不在检查位置时,ZK触点1-2、5-6、9-10接通,其他触点断开,旋ZK到检查II组电容器位置时,触点3-2、7-6、10-11接通,其他触点断开。
时间:2021-06-24 08:31:53
电动葫芦滑线的简易安装方法

有关电动葫芦滑线的安装方法,电动葫芦磨机部位电动葫芦滑线故障时有发生,这里教大家一种电动葫芦滑线简单实用的安装方法,一起来了解下。
时间:2021-06-24 08:30:51
车载逆变器的正确安装及接线方法,车载逆变器安装不求人

有关车载逆变器怎么安装的问题,在掌握了车载逆变器的选购方法后,也买到了适合自己用的车载逆变器,接下来就是正确安装它了,这里总结了车载逆变器的正确安装方法,以及对车载逆变器的接线方法,供大家参考。
时间:2020-10-23 13:21:49
电动车电池的安装流程,电动车电池的安装注意事项

在使用电动车时,有时会自己动手安装电动车的电池,在安装电池时,一定要按照规范与流程来操作,针对电动车电池的安装注意事项,也一定要看一看,以确保电池能够安装正确。
时间:2020-06-29 13:18:14