空调电线的选择:4平方铜线能否带动一个2匹和1.5匹的变频空调
来源:电工天下时间:2020-10-22 14:39:45 作者:老电工手机版>>
在为空调选择电线时,需要考虑电线的平方数, 4平方铜线能不能带动一个2匹和1.5匹的变频空调,在选购电线时需要注意哪些问题,电工天下小编带大家来了解下。
空调匹数与电线平方数的选择问题
主要考虑二个问题:(1)4平方能承受最大功率多少?(2)空调的最大功率是多少?
1、4平方线承受功率
电线的横截面积及材料等因素决定了电线的负载能力。一般来说某种规格的电线其载流能力的大小,就是可以承受多大的电流。
影响电线使用寿命的最大因素就是线路的发热问题,而热功率的计算公式为W=I*I*R(I为电流,R为线路的电阻),如果一段导线已确定,那么其电阻R就是个定值,然后就可以决定电流的大小了。
4平方的铜线能够承担多少瓦的功率,这个根据数据来分析:如下图为铜材质线缆不同面积情况下的载流能力。

4平方的线缆其载流能力为39A。那么:
如果家庭用电220V的电压,则最大功率为P=U*I=220*39=8580W
而长时间使用时,为了安全会除以一个安全系数,这个系数一般定位1.3 ,那么220V情况下长时间工作的功率为:8580/1.3=6600W。
2、空调的功率
由下图可知,一匹相当于735W,但实际工作起来功率比这个大,而且空调的最大功率是在制热时,不同的空调会不相同。
以一个1匹空调为例,其制热功率为1320W,总共加起来2+1.5匹的空调则为1320*3.5=4620W,而4620小于上面计算出来的安全功率值6600W。

因此,通过以上的数据分析来看,4平方的铜线是可以带动两个空调的。
相关文章怎么查墙里电线的漏电位置,跟着电工老师傅学查漏电

有关电线漏电位置的查找方法,墙壁里的电线发生漏电,在查找起来会有点困难,但只要掌握正确的查找方法,借助平时积累的丰富经验,相信也是不难的,下面就跟着电工老师傅来学查漏电吧。
时间:2022-07-22 05:56:06
220V供电15KW设备需用多大截面的电线?

问题描述:220V供电15KW设备需用多大截的电线?解答:计算导线截面需要根据负荷距、导线材质、环境温度等多种因素来定,不能只提供220Ⅴ供电,15KW就可以计算出导线截面的依据。
时间:2022-05-11 09:06:22
变频器带载跳过流故障的常见原因

变频器带载跳过流故障的常见原因,一台CHF100A型55kW变频器,轻载试机正常(电流达50A),带载(运行电流达75A)后报OUT2(逆变单元V相故障),检查驱动电路、IGBT模块均无异常。
时间:2022-05-01 17:38:06
欧瑞变频器常见三大故障问题的排除方法

一般欧瑞变频器的自身保护措施比较齐全,所以变频器维修中的有些小故障用户是可以自己解决的。电工之家给大家介绍几种常见的变频器维修方法,希望能给大家提供一些帮助。
时间:2022-04-28 20:11:35
变频器的使用与控制方法

变频器怎么使用,有哪些控制方法,参考如下:变频器主要用于电机的调速,通过改变电机工作电源的频率来改变电机转速。台达VFD-M变频器,以一个4级电机为例,去掉转差率,电机转子转速约为1450。
时间:2022-03-01 14:10:28
变频器的抗干扰措施有哪些

有关变频器的知识,变频器在使用过程中会受到外界的干扰,并且变频器会对外界也产生干扰,那么变频器的抗干扰措施有哪些,下面来了解下。
时间:2022-01-04 20:13:33
变频器的测量内容有哪些

有关变频器的知识,如何进行变频器的测量检查,以及变频器测量的主要内容有哪些,包括输入侧与输出侧的测量,以及针对绝缘电阻的测量等,下面来了解下。
时间:2022-01-04 20:12:33
变频器的安装和接线要求

有关变频器的知识,在安装变频器之前,必须确定好安装环境,然后打用合适的安装方式,在对变频器进行接线时,要做好主电路与控制电路的正确接线,下面具体来看下。
时间:2022-01-04 20:11:18