电缆敷设验收规范标准有哪些
来源:电工天下时间:2022-03-23 15:18:25 作者:老电工手机版>>
电缆敷设的验收规范标准,参考如下:
1、电缆敷设严禁有绞拧、铠装压扁、护层断裂和表面严重划伤等缺陷。
2、电缆的首端、末端和分支处应设标志牌,注明电缆编号、型号规格、起点和终点。
3、敷设电缆的电缆沟和竖井和穿越不同防火区的桥架,按设计要求位置,具备有防火封堵措施。
4、金属电缆桥架和引入或引出的金属电缆导管必须接地(PE)或接零(PEN),可靠,且必须符合下列规定:金属电缆桥架及其支架全长应不少于2处与接地(PE)或接零(—PEN)干线相连接;非镀锌电缆桥架间连接板的两端跨接铜芯地线,接地线最小允许截面积不小于4mm2;镀锌电缆桥架间连接板的两端不跨接接地线,但连接板两端不少于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓。
5、当设计无要求时,电缆桥架水平安装的支架间距为1.5~3 m;垂直安装的支架间距不大于2m;桥架与支架间螺栓、桥架连接板螺栓固定紧固无遗漏,螺母位于桥架外侧;当铝合金桥架与钢支架固定时,有相互间绝缘的防电化腐蚀措施;桥架距离地面的高度,不宜低于2.5m。
6、桥架内电缆敷设应符合下列规定:电缆在桥架内敷设时,电缆总截面面积与桥架横断面面积之比,电力电缆不应大于40%,控制电缆不应大于50%。大于45°倾斜敷设的电缆每隔2m处设固定点;水平敷设的电缆,首尾两端、转弯两侧及每隔5~10m处设固定点。
相关文章施工现场电工人员配备标准及工作要求

有关施工现场的电工要求,进入施工现场的电工人员数量须在两名以上,且必须持有电工操作证,才可以上岗操作,有些建筑企业还要求电工从业人员持有“电工进网作业许可证”,下面具体来看下。
时间:2022-04-23 09:38:39
架空线路导线预留长度标准值是多少

有关架空线路导线预留长度标准值,包括项目名称、导线预留长度,分为高压与低压,与设备连接、进户线等的导线预留长度标准值。
时间:2021-08-11 08:26:39
电线电量损耗怎么算,电缆线用电损耗的计算方法

有关电线电量损耗的计算方法,电缆电阻的计算,线路电流与电线损耗的计算方法,以及电线电缆损耗率的计算公式,铜导线的电阻率的计算方法等。
时间:2021-08-06 05:13:19
高压与低压等级标准的含义

有关高压与低压等级标准的含义,如何划分高压与低压,设备对地电压在250伏以上者为高压,设备对地电压在250伏及以下者为低压。
时间:2021-08-06 05:13:10
如何计算电力线损,电力线损的计算标准

有关计算电力线损的方法,电流决定电压或电能损失的多少,电力部门计算线损的标准是什么,线路电能损耗计算方法有哪些,一起来了解下。
时间:2021-08-06 05:13:07
低压铝合金电缆线损计算方法(低压线路线损计算公式)

低压铝合金电缆线损计算方法,低压线路线损计算公式,采用铜电缆或铝电缆的计算方法,或用电压损失百分数简易计算公式计算,并介绍了农村低压线损率的范围。
时间:2021-08-06 05:13:05
发电企业点检定修管理:点检定修制度与技术标准

【发电企业点检定修管理:点检定修制度与技术标准】1. 点检定修制度 点检定修是通过设备状态实施“点检”来“确定维修项目”的一种设备管理制度。它是
时间:2021-01-24 09:43:51
32平方毫米电缆线接头的连接方法

有关电缆线接头的连接方法,32平方毫米型号的电缆比较少见,这种电缆线接头应该怎么连接,不管用哪一种方法,在电缆线接好后,都需要使用绝缘胶带进行绝缘处理。
时间:2020-12-14 06:17:14
- 上一篇:发电厂电缆的14条防火措施
 - 下一篇:消防验收电缆的检测检验要求
 





