消防验收电缆的检测检验要求
来源:电工天下时间:2022-03-23 15:19:35 作者:老电工手机版>>
在进行消防电缆的验收工作时,可参考如下的检验要求:
1、火灾自动报警系统传输线路应采用铜芯绝缘电线或电缆。
2、线芯截面积应符合设计要求,且穿管敷设的绝缘导线线芯截面积不小于1.00mm2;线槽内敷设的绝缘导线线芯截面积不小于0.75mm2;多芯电缆线芯截面积不小于0.50mm2。
3、探测器的“+”线应为红色,“-”线应为蓝色,其余线应根据不同用途采用其他颜色区分。d) 同一工程中相同用途的导线颜色应一致。
扩展资料一:新电缆的验收试验内容
1)检验是否受潮;
2)直流耐压试验;
3)测试绝缘电阻阻值,使用2500或5000伏摇表测试相间及相地,要求大于500兆欧。
扩展资料二:电线电缆产品质量检验的内容
1)制造电线电缆用的原材料、辅助材料、外购和产品有关的零部件的质量检验;
2)制造电线电缆用的机械设备的检验;
3)制造电线电缆所用的工夹具、模具、工艺装备的检验;
4)制造电线电缆各道工序工艺过程结构卡片的监督和检验;
5)制造电线电缆用的各种配方检验;
6)电线电缆完工后的出厂检验;
7)制造电线电缆生产环境的检验;
8)制造电线电缆用的计量工具、衡器、仪表的检验。