相序表接线测量方法与缺相问题
来源:电工天下时间:2020-04-20 11:09:28 作者:老电工手机版>>
有关相序表接线测量方法与缺相问题,将相序表三根表笔线,分别对应接到被测源的三根线上,缺相指示与相序指示的正确使用方法等,打开机壳前,务必切断电源。
相序表接线测量方法
1、接线
将相序表三根表笔线A(红,R)、B(兰,S)、C(黑,T)分别对应接到被测源的A(R)、B(S)、C(T)三根线上。
2、测量
按下仪表左上角的测量按钮,灯亮,即开始测量。松开测量按钮时,停止测量。
3、缺相指示
面板上的A、B、C三个红色发光二极管分别指示对应的三相来电。当被测源缺相时,对应的发光管不亮。
4、相序指示
当被测源三相相序正确时,与正相序所对应的绿灯亮,当被测源三相相序错误时,与逆相序所对应的红灯亮,蜂鸣器发出报警声。
注1:正相序表示UA0、UB0、UC0(或UAB、UBC、UCA)依次滞后120度;逆相序表示UA0、UB0、UC0(或UAB、UBC、UCA)依次超前120度。
注2:要使逆相序变为正相序,只要交换A、B、C三根线中任意两根线即可。
注意:当三相输入线有任意一条接电时,表内即带电。打开机壳前,请务必切断电源。
1、直接由被测电源供电,无需电池。
2、具有缺相指示功能:面板上的A、B、C三个红色发光二极管分别指示对应的三相来电。当被测源缺相时,对应的发光管不亮。
3、采用声光作相序指示:当被测源三相相序正确时,与正相序所对应的绿灯亮;当被测源三相相序错误时,与逆相序所对应的红灯亮,并且蜂鸣器发出报警声。
相关文章指针式万用表电阻挡的测量方法详解

有关指针式万用表的用法,指针万用表拨盘上有欧姆字母标示的量程,即为电阻测试档,不同的量程数字代表不同的含义,那么如何进行正确测量操作,下面与电工天下小编一起来了解下。
时间:2022-07-18 05:25:11
怎么用数字万用表测量220潜水泵的好坏

在使用潜水泵时最常见的问题是漏电、绕组烧坏和卡死,这三类故障问题在排查时,必须认真仔细,最好是借助万用表等工具来排查,怎么用数字万用表测量220潜水泵的好坏,下面具体来看下。
时间:2022-06-22 14:01:45
数字万用表电流档测量电流的方法总结

用数字万用表的电流档来测量电流很方便,这里以常用的数字万用表为例,为大家介绍下如何测量电流及测量电流时的注意事项,有需要的朋友参考下。
时间:2022-04-19 16:40:16
怎样用万用表测量电流大小

用万用表来测量电流大小,分为二种情况,一是大电流线路中的电流测量,二是小电流线路中的电流测量,二者在实际测量中需要注意的问题有哪些,下面与电工天下小编一起来了解下。
时间:2022-04-19 16:37:12
万用表测量5色环电阻时测不出阻值是什么原因

在五色环电阻上前3位是有效值,第四位数是倍数,最后面一位是误差,电阻的颜色顺序为黑0,棕1,红2,橙3,黄4,绿5,蓝6,紫7,灰8,白9, 金 10负1次方,银10负2次方, 无色。
时间:2022-01-06 20:48:49
万用表测量五色环电阻显示阻值为无穷大什么原因

在使用万用表测量五色环电阻,显示的阻值为无穷大,可能的原因如下:该电阻为数十MΩ以上的高阻电阻,一般的数字万用表只能测量20MΩ以下的电阻,如果被测电阻超过万用表的最大测量范围,万用表会显示“1”(即溢出)。
时间:2022-01-06 06:25:55
如何用兆欧表来测绝缘电阻,测量前做哪些准备工作

兆欧表用于测量绝缘电阻方便可靠,但如果使用不发,就会给测量带来不必要的误差。另外,兆欧表在工作时自身产生高电压,而测量对象是电气设备,操作不当时会造成人身或设备事故。
时间:2022-01-03 15:57:51
兆欧表怎么测量电缆绝缘电阻,详细测试过程看一看

有关兆欧表的用法,如何用兆欧表测电缆绝缘电阻,需要提前做哪些准备工作,比如准备好接地棒,随时准备放电等,以下是兆欧表测电缆绝缘电阻的具体方法与过程,一起来看下。
时间:2021-12-30 08:22:32
- 上一篇:数字式三用表校验仪的日常维护方法
- 下一篇:多功能电力仪表的正确用法