兆欧表的使用要点总结
来源:电工天下时间:2020-04-21 10:12:01 作者:老电工手机版>>
有关兆欧表的使用要点,兆欧表的使用注意事项,包括校表:测量前应将摇表进行一次开路和短路试验,检查摇表是否良好,保证被测设备或线路断电,选用电压等级符合要求的摇表,拆线放电选装。
教你正确使用兆欧表
1、校表
测量前应将摇表进行一次开路和短路试验,检查摇表是否良好。
将两连接线开 路,摇动手柄,指针应指在“∞ ”处,再把两连接线短接一下,指针应指在“0 ”处,符合上述条件者即良好,否则不能使用。
2、保证被测设备或线路断电
被测设备与电路断开,对于大电容设备还要进行放电。
3、选用电压等级符合要求的摇表
4、测量绝缘电阻时,一般只用L 和E 端,但在测量电缆对地的绝缘电阻或被测设备的漏电流较严重时.就要使用G 端,并将G 端接屏蔽层或外壳。
电路接好后,可按顺时针方向转动摇把,摇动的速度应由慢而快,当转速达到120r / min 左右时(ZC —25 型),保持匀速转动lmin 后读数,并且要边摇边读数,不能停下来读数。
5、拆线放电
读数完毕,一边慢摇,一边拆线,然后将被测设备放电。
放电方法:将测量时使用的地线从绝缘电阻表上取下来,与被测设备短接一下。
注意,不是对表放电。