回路电阻测试仪故障与排除方法
来源:电工天下时间:2020-04-20 10:43:59 作者:老电工手机版>>
有关回路电阻测试仪故障与排除方法,回路电阻测试仪接入220V交流电源,风机无运转声,电流表显示无电流,回路电阻测试仪测试电流正常,微欧值最高位显示1等故障的处理方法。
回路电阻测试仪的异常问题
一、故障现象:回路电阻测试仪接入220V交流电源,风机无运转声,且按一下“测试开关”,电流表、微欧表无显示。
原因:220V交流电源不通,保险管未装或熔断。
排除方法:检查并排除。(100A仪器保险不小于6A再次熔断与厂方联系解决。(千万不可接入直流或380V交流电源)
二、故障现象:按一下回路电阻测试仪的“测试开关”,电流表显示无电流,微欧表最高位显示“1”。
原因:100A电流回路没有接好。被试开关没有合上。
排除方法:检查测试线、重接、重夹。合上开关。
三、故障现象:回路电阻测试仪测试电流正常,微欧值最高位显示“1”
原因:电压夹位置错误。被测回路电阻值超过2000□□。电压信号线断线或未接通。
排除方法:处理电压信号回路,夹对、夹好电压夹。超量程时:可用万用表测P1、P2电压值,电阻值=电压值/电流值。
四、故障现象:回路电阻测试仪输出电流数十倍,不到100A。
原因:电源电压太低,电源线内阻大或接触不良,有直流输出时压降太大,达不到190V。C1、C2接线柱松动。被测回路及测试线夹接触不好。
排除方法:使用合格电源,有用太长太细的电源线,处理被测回路,消除接触不良。扭C1、C2、P1、P2接线柱时用力要适当。(测试电流在于30A测试值可信)
说明:回路电阻测试仪一般可能出现在的情况,大多可以在以上原因中找到,参考相关方法解决即可。
相关文章指针式万用表电阻挡的测量方法详解

有关指针式万用表的用法,指针万用表拨盘上有欧姆字母标示的量程,即为电阻测试档,不同的量程数字代表不同的含义,那么如何进行正确测量操作,下面与电工天下小编一起来了解下。
时间:2022-07-18 05:25:11
万用表测线路接地电阻的方法技巧

测量接地电阻一般使用专用的接地电阻测试仪进行测量,但有些时候手上没有这种测试仪,则可以考虑一种使用万用表测量接地电阻的方法,其测量结果与专用测试仪相比差别很小,下面就来了解下。
时间:2022-04-02 10:55:40
万用表测量5色环电阻时测不出阻值是什么原因

在五色环电阻上前3位是有效值,第四位数是倍数,最后面一位是误差,电阻的颜色顺序为黑0,棕1,红2,橙3,黄4,绿5,蓝6,紫7,灰8,白9, 金 10负1次方,银10负2次方, 无色。
时间:2022-01-06 20:48:49
万用表测量五色环电阻显示阻值为无穷大什么原因

在使用万用表测量五色环电阻,显示的阻值为无穷大,可能的原因如下:该电阻为数十MΩ以上的高阻电阻,一般的数字万用表只能测量20MΩ以下的电阻,如果被测电阻超过万用表的最大测量范围,万用表会显示“1”(即溢出)。
时间:2022-01-06 06:25:55
如何用兆欧表来测绝缘电阻,测量前做哪些准备工作

兆欧表用于测量绝缘电阻方便可靠,但如果使用不发,就会给测量带来不必要的误差。另外,兆欧表在工作时自身产生高电压,而测量对象是电气设备,操作不当时会造成人身或设备事故。
时间:2022-01-03 15:57:51
万用表检测热敏电阻好坏的方法

万用表检测热敏电阻好坏的方法,
时间:2022-01-03 08:06:18
兆欧表怎么测量电缆绝缘电阻,详细测试过程看一看

有关兆欧表的用法,如何用兆欧表测电缆绝缘电阻,需要提前做哪些准备工作,比如准备好接地棒,随时准备放电等,以下是兆欧表测电缆绝缘电阻的具体方法与过程,一起来看下。
时间:2021-12-30 08:22:32
数字万用表怎么测量电阻,数字万用表测量电阻的方法

如何用数字万用表测量电阻,数字万用表测量电阻的方法,数字万用表电阻测量技术指标,在使用400Ω量程时,应先将表笔短路,并介绍了数字万用表电阻测量注意事项。
时间:2021-05-19 09:12:34
- 上一篇:兆欧表测量绝缘电阻的正确方法
- 下一篇:钳形电流表常见故障原因与解决办法