兆欧表的结构组成与量程范围

兆欧表它由一个手摇发电机、表头和三个接线柱(即L:线路端、E:接地端、G:屏蔽端)组成,“G”(即屏蔽端)也叫保护环。
1、额定电压等级的选择:高压电气设备绝缘电阻要求高,须选用电压高的兆欧表进行测试;低压电气设备内部绝缘材料所能承受的电压不高,为保证设备安全,应选择电压低的兆欧表。
一般情况下,额定电压在500V以下的设备,应选用500V或1000V的兆欧表:额定电压在500V以上的设备,选用1000V~2500V的兆欧表。
2、电阻量程范围的选择:选择兆欧表的原则,不使测量范围过多地超出被测绝缘电阻的数值,以免因刻度较粗而产生较大的读数误差。
另外,有些兆欧表的起始刻度不是零,而是1MΩ或2MΩ。
这种兆欧表不宜测量处于潮湿环境中的低压电气设备的绝缘电阻,因为在这种环境中的设备绝缘电阻较小,有可能小于1MΩ,在仪表上读不到读数。
容易误认为绝缘电阻为1MΩ或为零值。兆欧表的表盘刻度线上有两个小黑点,小黑点之间的区域为准确测量区域。
因此,在选表时应使被测设备的绝缘电阻值在准确测量区域内。