兆欧表怎么用?兆欧表使用注意事项
来源:电工天下时间:2020-05-05 18:07:44 作者:老电工手机版>>
有关兆欧表的用法,如何使用兆欧表,兆欧表又叫摇表亦或叫绝缘电阻测试仪,这里总结了兆欧表的使用注意事项,共八条。
兆欧表使用注意事项
兆欧表又叫摇表亦或叫绝缘电阻测试仪,是一种简便、常用的测量高电阻的直读式仪表,可用来测量电路、电机绕组、电缆、电气设备等的绝缘电阻。
兆欧表上有3个分别标有接地(N或E)、电压(U或L)、保护环(G)的接线柱,使用时不仅要接线正确,端钮拧紧。
使用兆欧表时注意如下问题:
1、测量前先将兆欧表进行一次开路和短路试验,检查兆欧表是否正常。具体操作为:将两连接线开路,摇动手柄指针应指在无穷大处,再把两连接线短接一下,指针应指在零处。
2、被测设备必须与其他电源断开,测量完毕一定要将被测设备充分放电(约需2~3分钟),以保护设备及人身安全。电工技术之家
3、兆欧表与被测设备之间应使用单股线分开单独连接,并保持线路表面清洁干燥,避免因线与线之间绝缘不良引起误差。
4、摇测时,将兆欧表置于水平位置,摇把转动时其端钮间不许短路。摇测电容器、电缆时,必须在摇把转动的情况下才能将接线拆开,否则反充电将会损坏兆欧表。
5、摇动手柄时,应由慢渐快,均匀加速到120r/min,并注意防止触电。摇动过程中,当出现指针已指零时,就不能再继续摇动,以防表内线圈发热损坏。
6、为了防止被测设备表面泄漏电阻,使用兆欧表时,应将被测设备的中间层(如电缆壳芯之间的内层绝缘物)接于保护环。
7、应视被测设备电压等级的不同选用合适的绝缘电阻测试仪。一般额定电压在500伏以下的设备,选用500伏或1000伏的兆欧表;额定电压在500伏及以上的设备,选用1000~2500伏的兆欧表。量程范围的选用一般应注意不要使其测量范围过多的超过所测设备的绝缘电阻值,以免使读数产生较大的误差。
8、禁止在雷电天气或在邻近有带高压导体的设备处使用兆欧表测量。
相关文章兆欧表的选择问题:兆欧表买多大的合适

兆欧表的选择问题:兆欧表买多大的合适?在选择兆欧表的大小时,需要根据电器设备的耐压等级来决定。如果从事低压操作的电工,一般选择250V-500V的兆欧表,如果从事高压操作的电工,则可以选择1000V-5000V的兆欧表。
时间:2022-05-13 19:39:51
如何用兆欧表来测绝缘电阻,测量前做哪些准备工作

兆欧表用于测量绝缘电阻方便可靠,但如果使用不发,就会给测量带来不必要的误差。另外,兆欧表在工作时自身产生高电压,而测量对象是电气设备,操作不当时会造成人身或设备事故。
时间:2022-01-03 15:57:51
兆欧表怎么测量电缆绝缘电阻,详细测试过程看一看

有关兆欧表的用法,如何用兆欧表测电缆绝缘电阻,需要提前做哪些准备工作,比如准备好接地棒,随时准备放电等,以下是兆欧表测电缆绝缘电阻的具体方法与过程,一起来看下。
时间:2021-12-30 08:22:32
兆欧表测量空开好坏的办法

兆欧表测量空开好坏的办法,使用红表笔和黑表笔,各夹在空气断路器的两个接线端子上,不能接在同一组的端子上。如果有ABC三个接线端子家,接任意一端即可。
时间:2021-12-05 10:18:51
兆欧表的用法_兆欧表的接线_兆欧表的使用注意事项

兆欧表的正确使用方法,兆欧表三个接线柱的正确接线方式,电缆芯线间绝缘电阻测量,以及电缆芯线对地绝缘电阻测量,兆欧表的使用注意事项等。
时间:2021-01-27 15:10:54
摇表(兆欧表)的用法:摇表的结构,摇表测漏电的方法

有关摇表的用法,摇表又称为兆欧表,在电工测量操作中经常用到,这里说一说摇表的结构,摇表的使用方法,以及摇表在测量家庭线路漏电时的注意事项,供大家学习参考。
时间:2020-05-08 11:13:53
兆欧表摇测速度与被测绝缘电阻值间的关系

有关兆欧表摇测速度与被测绝缘电阻值间的关系,兆欧表摇测的速度均匀不会影响对固定高值电阻的测量,用兆欧表测量绝缘电阻直流电阻测试仪的情况,则会有不同。
时间:2020-05-05 17:56:29
怎么选择兆欧表?兆欧表的选择原则与使用注意事项

本文介绍了兆欧表的选择方法,选择兆欧表电压的原则,测量前应对兆欧表进行检查,兆欧表的正确接线,以及兆欧表使用安全注意事项,供大家学习参考。
时间:2020-05-05 17:56:28
- 上一篇:万用表使用注意事项12要点
- 下一篇:钳形万用表如何现场测试电能表与电流互感器?