兆欧表测量结果与哪些因素有关
来源:电工天下时间:2020-01-03 14:11:39 作者:老电工手机版>>
有关兆欧表测量结果与哪些因素有关,兆欧表测量结果存在差异的诸多原因,包括不同型号的兆欧表测量同一测试品时,应采用相同的电压等级和接线方法,不同型号兆欧表的量程和示值的刻度方法不同等。
影响兆欧表测量结果的因素
由于高压兆欧表的动态测量准确度不同,以及现场测量操作的不合理或失误等,不同型号兆欧表对同一被测试品的测量结果会存在差异。
实际测量时,应结合兆欧表绝缘试验条件的特殊性尽量降低可能出现的各种测量误差。
1、不同型号的兆欧表测量同一测试品时,应采用相同的电压等级和接线方法。例如,在测量电力变压器高压绕组绝缘时,当绕组引出端始终接兆欧表L端钮时,就有E端钮接低压绕组和外壳,而G端钮悬空的直接法;E端钮接低压绕组,而G端钮接外壳的外壳屏蔽法(低电位屏蔽);G端钮接在高压绕组套管的表面,而E端钮先接低压绕组,然后分别再和外壳相连或不相连的两种套管屏蔽法(高电位屏蔽);E端钮接外壳,而G端钮接低压绕组等接线方法。
不同结构、制式的兆欧表,G端钮电位不同,G端钮在套管表面的安放位置也应随之改变(例如,KD2677兆欧表为低电位屏蔽,即G端钮为低电位)。
2、不同型号兆欧表的量程和示值的刻度方法不同,刻度分辨力不同,测量准确度等级不同,都会引起示值间的差异。为了保证对电力设备的准确测量,应避免选用准确度低,使用不方便的摇表。
3、测试品大多含容性分量,并存在介质极化现象,即使测试条件相同也难以获得理想的数据重复性。
4、测量时,绝缘介质的温度和油温应与环境温度一致,一般允许相差±5%。
5、应在特定时间段的允许时间差范围内,尽快地读取测量值。为使测量误差不高于±5%,读取R60s的时间允许误差为±3s,而读取R15s的时间不应相差±1s。
6、高压测试电源非理想电压源,重负荷(被测试品绝缘电阻值小)时,输出电压低于其额定值,这将导致单支路直读测量法兆欧表测量准确度因转换系数的改变而降低。这种改变因兆欧表测试电源负荷特性不同而异。
7、不同动态测试容量指标的兆欧表,试验电压在测试品上(及采样电阻上)的建立过程及对测试品的充电能力均存在差异,测量结果也会不同,使用低于动态测试容量指标门限值的兆欧表测量时,由于仪表存在惯性网络(包括指针式仪表的机械惯性)导致示值响应速度较慢,来不及正确反映测试品真实绝缘电阻值随时间的变化规律,尤其是在测试的起始阶段,电容充电电流未完全衰减为零,更会使R15s和吸收比读测值产生较大误差(偏小)。
8、测试品绝缘介质极化状况与外加试验电压大小有关。由于试验电压不能迅速达到额定值,或因兆欧表测试电源负荷特性不同导致施加在测试品上试验电压的差异,使测试品初始极化状况不同,吸收电流不同,最终导致绝缘电阻测量的示值不同。
9、国外某些兆欧表的试验高电压连续可调,开机后先由零调节至额定值。兆欧表读数起始时间的不确定性,以及高压达到额定值时间的不确定性,都会使测试品初始极化不同,也将引起示值间的差别。
10、不同兆欧表对于现场干扰的敏感度和抵御能力不同,对同一测试品的读测值会存在差异。
11、数据随机起伏的常规测量误差和兆欧表方法误差不同等引起示值间的差异。
12、介质放电不充分是重复测量结果存在差异的重要原因之一。
根据测试品充电吸收电流与其反向放电电流对应和可逆的特点,若需对同一测试品进行第二次重复测量,第一次测量结束后的测试品短路放电间歇时间一般应长于测量时间,以放尽所积聚的吸收电荷量,使测试品绝缘介质充分恢复到最初无极化状态,否则将影响第二次测量数据的准确度。
为使被测试品上无剩余电荷,每一次试验前也应该将测量端对地短路放电,有时甚至需时近1h,并应拆除与无关设备间的连接线。
总之,同一测试品不同时期的绝缘测量,应采用相同的试验电压等级和接线方法,并尽可能使用同一型号或性能相近的绝缘电阻表,以保证测量数据的可比性。
13、应选用动态测量准确度较低和高压测试电源容量较低的仪表。由于电容充电电流尚未完全衰减为零,以及仪表示值不能准确地实时跟随测试品绝缘电阻值的变化,读测R15s阻值偏低,出现较大误差,导致测试品的吸收比测试值虚假偏高。这也可能是各种型号高压兆欧表测量同一测试品时吸收比读测值存在差异的主要原因。
相关文章兆欧表的选择问题:兆欧表买多大的合适

兆欧表的选择问题:兆欧表买多大的合适?在选择兆欧表的大小时,需要根据电器设备的耐压等级来决定。如果从事低压操作的电工,一般选择250V-500V的兆欧表,如果从事高压操作的电工,则可以选择1000V-5000V的兆欧表。
时间:2022-05-13 19:39:51
如何用兆欧表来测绝缘电阻,测量前做哪些准备工作

兆欧表用于测量绝缘电阻方便可靠,但如果使用不发,就会给测量带来不必要的误差。另外,兆欧表在工作时自身产生高电压,而测量对象是电气设备,操作不当时会造成人身或设备事故。
时间:2022-01-03 15:57:51
兆欧表怎么测量电缆绝缘电阻,详细测试过程看一看

有关兆欧表的用法,如何用兆欧表测电缆绝缘电阻,需要提前做哪些准备工作,比如准备好接地棒,随时准备放电等,以下是兆欧表测电缆绝缘电阻的具体方法与过程,一起来看下。
时间:2021-12-30 08:22:32
兆欧表测量空开好坏的办法

兆欧表测量空开好坏的办法,使用红表笔和黑表笔,各夹在空气断路器的两个接线端子上,不能接在同一组的端子上。如果有ABC三个接线端子家,接任意一端即可。
时间:2021-12-05 10:18:51
兆欧表的用法_兆欧表的接线_兆欧表的使用注意事项

兆欧表的正确使用方法,兆欧表三个接线柱的正确接线方式,电缆芯线间绝缘电阻测量,以及电缆芯线对地绝缘电阻测量,兆欧表的使用注意事项等。
时间:2021-01-27 15:10:54
摇表(兆欧表)的用法:摇表的结构,摇表测漏电的方法

有关摇表的用法,摇表又称为兆欧表,在电工测量操作中经常用到,这里说一说摇表的结构,摇表的使用方法,以及摇表在测量家庭线路漏电时的注意事项,供大家学习参考。
时间:2020-05-08 11:13:53
兆欧表摇测速度与被测绝缘电阻值间的关系

有关兆欧表摇测速度与被测绝缘电阻值间的关系,兆欧表摇测的速度均匀不会影响对固定高值电阻的测量,用兆欧表测量绝缘电阻直流电阻测试仪的情况,则会有不同。
时间:2020-05-05 17:56:29
怎么选择兆欧表?兆欧表的选择原则与使用注意事项

本文介绍了兆欧表的选择方法,选择兆欧表电压的原则,测量前应对兆欧表进行检查,兆欧表的正确接线,以及兆欧表使用安全注意事项,供大家学习参考。
时间:2020-05-05 17:56:28
- 上一篇:兆欧表测绝缘电阻时的摇测时间
- 下一篇:摇表与兆欧表的关系





