架空线路导线的二种接头方法
来源:电工天下时间:2020-07-29 09:10:37 作者:老电工手机版>>
有关架空线路导线的二种接头方法,一种是在档距中间的接头,另一种是跳线接头,导线的绑接法,用于铝绞线、铜绞线的导线连接。
架空线路导线的接头方法
在架空线路中,导线的接头方法,分为:
一种是在档距中间的接头,对这种接头的要求是既能承受导线的拉力,又能很好地传导电流,接触电阻越小越好;
另一种是跳线接头,它不承受拉力,只要求接触良好,能很好地传导电流。导线的连接方法主要有以下几种。
导线的绑接法,用于铝绞线、铜绞线的导线连接。
连接时,先把两根导线的接头并好,绑接长度不应小于150~200mm,再用与导线同型号的单股线作为绑线,从中间向两侧缠绕,缠到头时与导线的线头拧成小辫收尾。
把导线尾部弯好,防止导线被拉出。较大截面积的导线使用线夹连接,而不用绑接法。
架空配电线路中导线的接头要求
架空配电线路中导线的接头要求有:
1、钢芯铝绞线,铝绞线在档距内的接头,宜采用钳压或爆压;
2、铜绞线在档距内的接头,宜采用绕接或钳压;
3、铜绞线与铝绞线的接头,宜采用铜铝过渡线夹、铜铝过渡线,或采用铜线搪锡插接;
4、铝绞线、铜绞线的跳线连接,宜采用钳压、线夹连接或搭接。
5、导线接头的电阻,不应大于等长导线的电阻。档距内接头的机械强度,不应小于导线计算拉断力的90%。
架空输电线路导线接头的定义
补休管算不算接头?只是重新压接的才算接头?
就是导线的连结去叫接头。如:对接、交叉接、并接等。
总之一根架空输电线路上不会是一个完整的导线组成,它一定会有接点,这个接点就是“接头”。
1、架空线路导线连接要求
架空线路导线连接口诀:
架空裸导线连接,遵守有关诸规定。
金属规格及绞向,三个不同不能连。
一个档内每根线,不得超过一接头。
接头距离固定点,不应小于半米远。
铝线连接钳压法,铜线插接钳压法。
接头电阻不可大,最大等长线电阻。
接头机械强度值,不低导线点九五。
铜铝过渡线夹头,耐张跳线处连接。
说明:
为确保架空线路安全可靠运行,在10千伏及以下架空配电线路设计技术规程(DL/T5220-2005)中对导线的连接接头有明确规定。
不同金属、不同规格、不同绞向的导线,严禁在挡距内连接。在一个档距内,每根导线不应超过一个连接头。
档距内接头距导线的固定点的距离,不应小于0.5米。钢芯铝绞线、铝绞线在档距内的连接,宜采用钳压方法。
铜绞线在档距内的连接,宜采用插接或钳压方法。导线连接点的电阻,不应大于等长导线的电阻。档距内连接点的机械强度,不应小于导线计算拉断力的95%。
铜绞线和铝绞线的跳线连接,宜采用铜铝过渡线夹、铜铝过渡线,铜、铝绞线只能在配电线路耐张杆的跳线处连接。
2、架空线路导线接头发热故障的原因
1)发热原因
1)紧固螺栓压力不当。
电力线路在运行过程中,由于受自然风等影响,导线不断振动,会造成紧固螺栓松动。
由于紧固件与引流板材质不同,热膨胀系数也不同,在运行中随着负荷电流及温度的变化,铝与钢的膨胀和收缩程度将因差异而产生蠕变,蠕变的结果会使接触面位置错开,形成微小空隙而氧化,接触电阻增加,形成恶性循环,最终造成接头严重发热。还有些施工人员误认为连接螺栓拧得越紧越好,结果造成接触面部分变形隆起,反而使接触面积减少,接触电阻增大,导致发热。
2)接触面处理不当。
在施工过程中,对导线接头的接触面处理不当。如未去除接触面油纸或去除得不干净;在对接触面涂导电脂防氧化处理时,导电脂涂得过厚或不均匀。这都会使线路接头接触电阻增大。
3)液压连接施工工艺不当。在对导线与引流板液压连接过程中,未严格按照液压操作规程清洗导线及压管,去除导线氧化膜,致使接触电阻过大而导致发热。
4)铜铝连接产生电化腐蚀生成氧化膜,增大了接线端子的接触电阻。
2)处理措施
1)选择合适的螺栓紧固压力。合理选择连接用的螺栓、平垫圈及弹簧垫圈。进行螺栓紧固时,螺栓不能拧得过紧,以弹簧垫圈压平为准。有条件时,应用力矩扳手进行紧固。
2)正确处理接触面。先用汽油除去接头表面油污,再用钢丝刷彻底清除表面氧化膜。
可采用0号砂纸把接头接触面严重不平的地方和毛刺磨掉,使接触面平整光洁。应注意加工后的铝质材料截面减少值不超过5%。接触面擦拭干净后,立即在接头表面涂0.05—0.Imm厚的导电脂,并轻轻抹半,以刚雕覆孟瓒触回力,且。最后进仃搔头的连接。
3)液压连接施工时严格按相关规程施工,确保施工质量。
4)采用铜铝过渡接头,并涂以导电膏,以增大导电能力。
相关文章施工现场配电线路电缆类型选择与电缆敷设要求

施工现场配电线路电缆类型选择与电缆敷设要求,电缆类型选择,电缆中必须包含全部工作芯线和用作保护零线或保护线的芯线,电缆截面选择,电缆敷设方式,包括埋地敷设,架空敷设,电缆线路的保护方式。
时间:2022-09-11 20:32:22
铜导线的电阻率是多少,和电阻有什么不同?

铜导线的电阻率是多少,和电阻有什么不同?铜导线电阻率是指用铜线为载体,电流在导线内具有电阻的大小。一般以长度为1米、横截面积为1平方毫米,温度在20℃的环境下测试出来的电阻率,其单位是欧姆·米。
时间:2022-08-05 11:41:23
怎么连接铜铝导线,有哪些接头过渡方式

在老旧楼房中多是使用了铝绞线和钢芯铝线,现在都是用铜线,但很多老房子、工厂都是用的铝线,在新旧线路之间就会出现相当多的铜铝接头,怎么正确连接铜铝导线,下面具体来看下。
时间:2022-07-20 21:11:58
电缆接头做防水时先包自粘带还是先包胶带

当电缆线的长度不够时,就需要进行接头,如果接头在户外或者处于水中,就需要做好接头的防水处理,那么在给电缆接头做防火时,究竟是先包自粘带还是先包胶带,下面具体来了解下。
时间:2022-07-05 06:06:20
电线对头接头怎么进行缠绕

有关电线接头的缠绕方法,在接线时电线对头接头怎么进行缠绕,将2根电线交叉叠放,左边的电线在上方,左边的电线从下方穿过右边的电线,打一个交叉结,然后按步骤操作就可以了。
时间:2022-06-29 13:06:11
用于测量导线通断的接线方法

用于测量导线通断的接线方法,以下是一个感应测电笔线路,可以方便地测出导线的断芯位置,在测量导线断芯位置时,在导线一端接上220V的电源相线,然后用感应测电笔的探头栅极靠近被测导线,并沿线移动。
时间:2022-06-01 21:05:33
软铜电缆规格型号及单芯铜芯多股绝缘导线规格

有关电线电缆的知识,软铜电缆规格型号有哪些,主要包括BV、BVR、BVV、BVVB、BV-ZR、BVV-ZR等,单芯铜芯多股绝缘导线的规格产要有1、1.5、2.5、4、6、10、16、25、35、50、70平方等。
时间:2022-05-06 10:56:17
bttvz电缆终端接头怎么制作

bttvz电缆终端接头的制作方法,参考如下:1、电缆终端头的绝缘表面完好,热缩套无老化、开裂现象,应无放电痕迹。2、护层接地线应完好,连接螺栓无锈蚀、松动。
时间:2022-05-03 15:52:51
- 上一篇:导线绝缘层厚度与恢复绝缘层的处理方法
- 下一篇:【图】导线与插座的多种连接方法