铝导线的三种接法,铝导线电阻焊接头形状
来源:电工天下时间:2016-02-16 14:01:32 作者:老电工手机版>>
铝导线的三种接法
由于铝导线极易形成一层氧化膜使接头电阻增大,不宜采用铜导线的连接法(但小截面铝导线有时仍采用)。
1、螺钉压接法:这种方法常用于小负荷的单股铝导线方法是先将线头表面的氧化层刮去,涂上中性凡士林膏,再将导线卷上2一3圈(以备断裂后再次连接),然后把线端插人接头的线孔内并旋紧压线螺钉。这种方法也适用于单股小截面铜导线的连接。
2、套管压接法:将导线穿入铝套管后,再用压接讲钳压。

图1,单股铝导线电阻焊
3、电阻焊连接法:适用于接线盒或配电柜内单股或多股不同的铝导线并接。焊接时,首先将要连接的线端绝缘层剥去25至30毫米,然后把线芯端并齐绞扭起来,用钳子剪齐,使其保留20至25毫米长度,并在其端间涂以少许焊药(氯化钾50%,氯化钠30%,水晶石20%)。
准备工作做好后,接通焊接电源,用手紧握焊钳,使两根炭极(棒)碰在一起,待炭极端部烧红时立即张开炭棒,将其夹在涂上了焊药的线头上,如右图所示,这时,线端受热便开始熔化,轻轻地向线端方向移动电极,使线端形成一个均匀的球状,随即向上一抬撤去焊钳,待冷却后,用钢丝刷刷去接头上的焊药残渣,再用抹布擦净,焊好后的接头形状如下图所示。

图2,导线电阻焊接头形状